RUS  ENG 

Поверочный расчет

Страницы: 1
RSS
Поверочный расчет, шайба перед теплообменником на ГВС
 
При поверочном расчете потребителей со схемой подключения №19 установленные шайбы на ГВС ставим обязательно "в циркуляционной линии"? А если указать эти же шайбы как "установленные циркуляционные", то их в расчет программа не берет? Если да, то почему: есть ли разница, на подающем или обратном трубопроводе установить в реальности шайбу, с точки зрения расхода воды в греющем контуре теплообменника?
Версия Zulu 7.0.
Спасибо!
 
Схема 19 подразумевает параллельное подключение теплообменного аппарата на ГВС. Греющий теплоноситель из подающего трубопровода направляется на нужды ГВС на теплообменный аппарат(ТО). Расход на ТО может определяться:
  • С применением регулятора температуры на ГВС, при этом расход на ТО может автоматически изменяться, в зависимости от температуры теплоносителя, с целью подачи на ГВС необходимого количества тепла требуемой температуры.
  • С применение постоянного сопротивление - в нашем случае это шайба, поле в таблицах по потребителю - "Диаметр шайбы в циркуляционной линии ГВС, мм" подбирается в наладочном расчете "Диаметр установленной шайбы в циркуляционной линии ГВС, мм" - задается вручную, она задается вручную. При этом, расход на ТО ограничивается из условий обеспечения максимально возможного расхода на ГВС, который будет наблюдаться на точку излома температурного графика, на температуру полки, при закрытых ГВС 70 °С. При подаче теплоносителя температурой больше 70 °С, начинает наблюдаться перегрев воды на ГВС.
Принято, оборудовать данный схемы регулятором температуры.

Место установки регулятора/шайбы отмечено на изображении.

Изменено: Дмитрий Емельянов - 20.04.2022 11:09:51
Страницы: 1