RUS  ENG 

Расчет подогревателей ГВС

Страницы: 1
RSS
Расчет подогревателей ГВС
 
Добрый день!
При работе с подогревателями, устанавливаемыми на системы ГВС возникли следующие вопросы:
1) По каким формулам происходит расчет одно- и двухступенчатых подогревателей, устанавливаемых на систему ГВС?
2) На основании каких данных сформирован график зависимости коэффициента часовой неравномерности от числа жителей? (Хотелось бы также увидеть формулы для пересчета данного коэффициента, которые использовались при построении графика)

Версия - ZuluThermo 8.0
 
1. Зависимости по которым определяются параметры ТО в любом режиме аналогичны зависимостям при расчете СО. Формулы теплообмена. Мы брали из книги Е. Я. Соколова.
Для СО нужна опорная точка: Т1, T2, Tv, Tn и расчетная нагрузка. Плюс потери напора при расчетном расходе
Для ТО то же самое: T11, T12, T21, T22 и расчетная нагрузка. Плюс потери напора при расчетном расходе (https://www.politerm.com/zuluthermo/webhelp/index.html#TO.html)

Если опорная точка известна, то можно определять параметры ТО в других режимах

2. График программа не строит. Он задается пользователем, либо берется из руководящих документов.
 
Здравствуйте! В расчете у Соколова для смешанной схемы присоединения гвс используется формула для расчета эквивалента расхода сетевой воды:

Wр п.г. смеш.=Qрг/(τ1'''-τх2''')*(tг-t'''п)/(tг-tх) [8.13],

где t'''п=τх2''-∆t'''н.

∆t'''н в учебнике рекомендуется предварительно брать 5-10С. В примере они берут 6С без каких-либо объяснений. Как программа рассчитывает это значение?
Изменено: Екатерина Елисеева - 10.10.2019 10:35:18
 
Цитата
Екатерина Елисеева написал:
Здравствуйте! В расчете у Соколова для смешанной схемы присоединения гвс используется формула для расчета эквивалента расхода сетевой воды:
Wр п.г. смеш.=Qрг/(τ1'''-τх2''')*(tг-t'''п)/(tг-tх) [8.13],
где t'''п=τх2''-∆t'''н.
∆t'''н в учебнике рекомендуется предварительно брать 5-10С. В примере они берут 6С без каких-либо объяснений. Как программа рассчитывает это значение?
В смешанной схеме участвуют два ТО и СО При этом в расчете параметры ТО (испытательные параметры) и параметры СО задаются. Необходимый расход через верхнюю ступень ГВС, который увеличивает сетевой расход, зависит от того сколько нагреет нижняя ступень суммарным расходом из верхней ступени + расходом из СО, температур х. в., г. в., наличия циркуляции в нагреваемом контуре.
Все это считается совместно СО + TO1 + TO2 + циркуляция итерациями, пока не сойдется. Одной формулы нет.
Страницы: 1