RUS  ENG 

Приведение тепловой сети в Zulu к реальному состоянию

Страницы: 1
RSS
Приведение тепловой сети в Zulu к реальному состоянию, квартальные сети, наладка сетей, расчет элеваторов.
 
Добрый день! В Zulu для приведения тепловых сетей к реальному состоянию на объекте на примере квартала с ЦТП.
По результатам обхода квартала и снятия показаний с приборов учёта, как вывести квартальную сеть ?
Правильный ли порядок действий:
1Перевод абонентских вводов в обобщенные пользователи. с установкой Источника перед ЦТП и отключение магистральной сети перед ЦТП
2Проверка в ZULU в жилых домах расчётных расходов.
3Гидравлический расчёт (поверка) квартала от выделенного источника.
4.Подгон с помощью шероховатостей, зарастанием, и коэффициентами местных сопротивлений сети располагаемых напоров в каждом обобщенном пользователе.(при этом гидравлический расчет (поверка) делается после каждого изменения параметров сопротивления сети) при установке в обобщенных пользователях "задается расходом".
5.После выверки располагаемых напоров с реальными (P1-P2), переводим потребителей из обобщенных обратно и проводим поверочный расчет уже с реальными нагрузками (Q, Гкал). При этом системы по сопротивлению уже выведена и расход уже перераспределиться в зависимости от сопротивления сети.
6. МЫ получим реальные расходы которые идут в дома или нет? есть ли другой способ ? Есть ли методика по приведению сети в Zulu к реальному состоянию.
 
Цитата
Сергей Абрамчев написал:
5.После выверки располагаемых напоров с реальными (P1-P2), переводим потребителей из обобщенных обратно и проводим поверочный расчет уже с реальными нагрузками (Q, Гкал). При этом системы по сопротивлению уже выведена и расход уже перераспределиться в зависимости от сопротивления сети.
6. МЫ получим реальные расходы которые идут в дома или нет? есть ли другой способ ? Есть ли методика по приведению сети в Zulu к реальному состоянию.
После перевода потребителей из обобщенных обратно, система по сопротивлению снова становится не выведенной.

С обобщенными потребителями в расчете участвовали только сопротивления трубопроводов. И первыми четырьмя пунктами отлажены только сопротивления трубопроводов.

С реальными потребителями добавляются сопротивления потребителей, состоящие из сопротивлений СО, ГВС, СВ, шайб на каждую систему, сопел элеваторов (если есть), сопротивлений регуляторов (вообще переменных).
При этом на трубе теряются метры, а на шайбе или сопле десятки метров. Как это можно не учитывать?

Показания приборов на вводе (P1-P2 делить на квадрат расхода) дает обобщенное сопротивление потребителя на данный момент. Если нет регуляторов и ГВС, то оно постоянно. Если есть погодные регуляторы и переменный расход ГВС, то это сопротивление только на момент измерения.

Так что на вопрос пункта 6 можно ответить, что реальные расходы не получаться.

У нас методики по приведению модели к факту нет. Разные организации решают их по-разному и с нами особо не делятся. Обращаются, когда что-то не работает.

Как минимум, для приведения модели к реальной жизни, нужно задать максимально достоверно то, что есть в реальной жизни. Т.е. по потребителям указать все,что фактически установлено (шайбы, сопла, регуляторы, сопротивление СО).

Мы считаем сопротивление СО как расчетные потери при расчетном расходе, который равен расчетной нагрузке на расчетный перепад температур. При этом СО могла зарасти, количество радиаторов могли увеличить и проектные параметры, задаваемые в расчете, то же могут отличаться от фактических.
Поэтому для теплообменных аппаратов, например, есть возможность задать фактические (замеренные) параметры.

Для уточнения данных по потребителям некоторые проводят аудит здания. Уточняются нагрузки, потери.

ZuluThermo - калькулятор. Чем точнее исходные данные, тем модель ближе к факту.
 
Здравствуйте! У нас работает компания, внедряющая диспетчеризацию. Логика программы работает на сравнивании расчетного значения со значением, снятым с прибора учета. Если значения не сходятся, то программа считает это событие "порывом". То же при срабатывании на потребителе автоматического клапана. То же - при пиковых нагрузках по ГВС и ХВС. Вопрос: возможно ли применение модели Zulu в такой логике? P.S. Модель статична, использует расчетные значения давлений и расходов, температура- по температурному графику.
 
Расчетную модель в Zulu создать можно. Получать данные с приборов можно. Сравнивать числа можно. Создать сценарий, который бы это все делал можно.
Страницы: 1