Здравствуйте! Подскажите пожалуйста каким реализовать трехтрубную систему с раздельной подачей на ГВС и отопление, но общей обраткой.
Система ГВС закрытого типа через пластинчатый теплообменник.
 
А обратка в систему ГВС не поступает опять?
Попробуйте так:
https://www.dropbox.com/s/8aq7pnov46vfniw/gsv_obs_obr.png?dl=0
 
Так рассчитываться не будет.
"ЦТП не на тупиковой группе"

Сейчас такую схему не посчитать.
в принципе у нас в планах стоит реализовать совместную обратку от СО и ГВС, после ЦТП, при условии что и СО и ГВС будут подключены через теплообменники.
 
Dmitry, то есть как я понимаю ZuluGIS на данный момент не реализует расчет трехтрубной системы трубопроводов, в принципе? Даже если в обеих трубопроводах на подаче будут одинаковые параметры теплоносителя? Тобишь во 2-м подающем трубопроводе будет не нагреваемая вода (ГВС), а даже если и греющая?
 
Странная схема, сетевая вода обычно деаэрированная, а вода , подаваемая из горводопровода нет.
Общая обратка возвращается обратно в котельную?
 
На ЦТП устанавливают деаэраторы.
Но схема действительно странная. Куда будет сливаться излишек?