Доброго времени суток.
В результате расчёта наладки по данной программе возникло несколько вопросов:
1. Выдаёт недостаточно напора на источнике, подбирает сам 295м (режим источника: Т1=150. Т2=70. Тн.в.=-35);
2. Не производит наладку нескольких потребителей;
3. Почти для всех потребителей выдаёт сообщение: напор в обратном тр-де выше геодезической отметки на 62-66м;
4. На некоторых потребителей кол-во шайб на подающем тр-де на СО больше 3(101);
5. После наладки расход и скорость движения воды в обратном тр-де имеет отрицательное значение.
 
Раз уже не хватает столько метров, ясно же что где-то ошибки в исходных данны, топологии, диаметрах, нагрузках. Ищие. Дальше-то все вопросы смысла не имеют. Постройте график от источника до самого плохого (ао апротоколу) потребителя и хотя-бы посмотрите вид кривой. Нужно первую же ошибку сразу анализировать, а не ждать что атоматически подобранный в 300 метров напор будет.павельным.
 
Мы нашли ошибку в исходных данных, проблема с недостатком напора исчезла, но остаётся вопрос о подборе большого количества шайб на подающем тр-де и высокой температуры внутреннего воздуха у потребителей. Может быть Вы сможете нам посоветовать что-нибудь.
 
Большое количество шайб говорит только о том, что нужно погасить большой напор, а одной шайбой в 3 мм этого не сделать. Обычно это на объектах с маленькой нагрузкой. Никто там сто шайб не ставит, а ставят одну. Так как расходы на таких потребителях все рано малы, то влияния на сеть это не оказывает. Будет при этом перегрев.
По поводу высокой температуры внутреннего воздуха нужны конкретные параметры потребителей. Причины могут быть разные
 
Данные по источнику:
-геодезич. отметка 260
-расчётная t в подаче 130
-расчётная t хол.воды 4
-расчётная t наруж. воздуха -35
-текущ. t воды в подаче 95
-текущ. t наруж. воздуха -20
-расчёт. располаг. напор на выходе из источнике 90м
-источник выделенный
-продолжительность работы системы >5000 час.
-среднегодов. t воды в подаче 92
-среднегодов. t воды в обратке 51,2
-среднегодов. t наруж. воздуха -8,1
-среднегодов. t воздуха в подвалах 8
-текущ. t грунта 4,8
-текущ. t воздуха в подвалах 7
Данные по потребителям высылаю в личку (много данных).
Эта сеть действующая. Нам пролсто хотелось бы улучшить её работу.
 
здравствуйте. при давлении в обратном трубопроводе(задаем 60-65м, как по факту, ниже у нас по просту не бывает) выводятся предупреждения по потребителям: напор в обратном тр-де выше геодезической отметки на 62-66м; по поводу этой ошибки в руководстве сказано, что это из условия прочности чугунных радиаторов, где давление не должно превышать 60м, но у нас жилые дома 48-54м высотой и в качестве отопительных приборов у нас конвектора, предел прочности у них выше. для корректности расчета, возможно ли нам как то учесть это???
 
На панели расчетов кнопка "Настройки" закладка "Потери напора" окошко "Максимальное допустимое давление в обратнике". Задайте свое значение.
 
во вкладке "Потери напора" у нас есть только: Расчет коэффициента гидр.трения по формуле.....; Максимальный напор, гасимый соплом(в долях от минимально необходимого)......; запас напора на заполнение системы......; корректировать номер элеватора. Про давление в обратнике ничего нет. или не там смотрим???
 
Значит версия старая.
 
спасибо, обновили, всё вроде бы нормально рассчитывает. только в расчете выводится сообщение: не записать результат в базу по объектам "Потребитель": не найдено поле dHshb_gvs. что это значит?как это исправить? нужно добавлять это поле в базу????
 
Закладка "Сервис" кнопка "Обновить структуры таблиц"
 
Здравствуйте. У меня демоверсия zulu 6.0. Я считаю гидравлику котельной по фактическим напорам и давлениям, на одном из участков у меня постоянно происходит опрокидывание циркуляции. Программа требует напор в 300 метров вместо фактического 50 метров. Перепроверяла 10 раз, трассу сама всю перемерила. Почему так происходит? Может быть демоверсия ограниченная? Не хватает опций? Когда рассчитываю маленькую котельную то рассчет получается, а когда больше потребителей всегда получается такая ситуация - не хватает напора. И у меня еще один вопрос: когда рассчитываю ветку ГВС у меня в обратном трубопроводе всегда идеальное течение жидкости - никаких потерь. Почему так? Заранее спасибо за ответы.
 
Подробно ответил письмом. У Вас по ошибке были заполнены поля Spod и Sobr (сопротивления труборпроводов). Если не известно, что туда писать, эти поля должны быть пустыми
 
Здравствуйте!!!В результате расчета наладки программа выдает ошибку "Напор в обратном трубопроводе выше геодезической отметки на 57,333 м", с чем это может быть связано.Заранее спасибо.
 
Это сообщение нужно понимать буквально. Предупреждает, что давление в обратном трубопроводе превысиол максимально допустимое. Постройте пьезографик через данный узел и посмотрите, что происходит с давлением в обратнике.
Если у Вас версия программы более менее свежая, то значение максимально допустимого давления задается с панели расчетов кнопка Настройки, закладка Потери напора.
 
Спасибо большое!!!
 
здравствуйте!!!программа выдает ошибку неверное значение поля "Расчетная температура сет. воды на выходе из ТО",хотя именно эта температура используется,ставишь чуть больше,нет ошибки,в чем причина?
 
Какая схема? B перечислите все параметры по температурам
 
Схема №8,
расчетная температура сет.воды на входе в потребитель-95,
расчетная температура сет.воды на выходе из СО-70,
расчетная температура сет.воды на входе в СО-90,
расчетная температура внутр.воздуха для СО-16,
расчетная температура внутр.воздуха для СВ-16,
расчетная температура наружного.воздуха для СВ-минус 20,
расчетная температура сет.воды на выходе из ТО-50,
расчетная температура сет.воды на выходе из потребителя-90
 
расчетная температура сет.воды на выходе из ТО - эо температура нагретой в ТО воды по второму контуру (в Вашем случае 90)
расчетная температура сет.воды на выходе из потребителя - это температура обратника на выходе из СО по первому контуру (если на выходе из СО (по второму контуру) - 70, то эта температура должна быть выше чем 70, например 80 или 75)
 
Здравствуйте при проведении наладочного расчета с учетом тепловых потерь выскакивают такие ошибки. Когда убираю галочку про тепловые потери, то все считает нормально. В чем проблема?
 
Проблемы нет. Тепловые потери компенсируются увеличением расхода до заданного предела. И если предел достигнут, а температура внутреннего воздуха все равно не достигла заданного значения, то возникают сообщения, что потребитель не налажен.
 
Ясно, спасибо
 
При проведении наладочного расчёта получены результаты, при которых давления на источнике равны 82/28 м. При этом даже для самого удаленного потребителя, имеющего на входе самое низкое входное давление, программа требует установить на вводе дросселирующую шайбу, режущую давление на 17,9м. Предположил, что система предусматривает защиту от вскипания для потребителей с температурой во внутренней системе свыше 100 град.С, отключил их, результат не изменился. Прошу пояснить механизм расчёта, т.к. не понимаю необходимости установки того количества шайб, что выдала система. Кроме того, для обеспечения заявленной гидравлики потребуется замена насосов на котельной. График системы 150/70. Геодезическая отметка по району одинаковая, преимущественная схема присоединения потребителей - 2. Давление на дальнем потребителе по результатам расчета - 73/40, потери на шайбе 17.9 м, на сопле - 13,3 м. Версия Zulu -7,0.
 
Версию 7.0 не сопровождаем почти два года. При подборе напора на источнике в протокол выводится самый слабый потребитель. Посмотрите, почему ему не хватает? Если есть ЦТП, там может не хватать напора из-за неверно заданных параметров ТО. По многим причинам может не хватать. Все от исходных данных зависит. Но вскипание точно не влияет.