RUS  ENG 

Ошибка ZD018: ID=2710 Неверное значение поля 'T2_r'-'Расчетная т

Страницы: 1
RSS
Ошибка ZD018: ID=2710 Неверное значение поля 'T2_r'-'Расчетная т
 
Пытаюсь сделать наладочный расчет,схема открытая, темп.график 130-70.
в графу "Расчетная темп. воды на входе в СО,°C" ставлю 130
в графу "Расчетная темп. воды на выходе из СО,°C" 70
выходит ошибка
Ошибка ZD018: ID=2710 Неверное значение поля 'T2_r'-'Расчетная темп. воды на выходе из СО,°C'
 
Нужно посмотреть остальные поля по этому потребителю.
В Zulu откройте данные по этому потребителю, на окне с данными кликните правой мышкой и выберете в меню команду "Кпировать значения". Затем вставьте скопированные значения в сообщение форума (правая мышка, команда "вставить")
 
Адрес узла ввода Шамкина 1
Наименование узла
Номер источника
Геодезическая отметка, м 105
Высота здания потpебителя, м
Номер схемы подключения потребителя 4
Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч 0.006592
Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч
Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч
Расчетная максимальная нагрузка на ГВС, Гкал/ч
Число жителей
Коэффициент изменения нагрузки отопления
Коэффициент изменения нагрузки вентиляции
Коэффициент изменения нагрузки ГВС
Признак наличия регулятора на отопление
Признак наличия регулирующего клапана на СВ
Признак наличия регулятора температуры
Расчетная темп. сет. воды на входе в потреб.,°C 70
Расчетная темп. воды на выходе из СО,°C 70
Расчетная темп. воды на входе в СО,°C 130
Расчетная темп. внутреннего воздуха для СО,°C 20
Расчетный располагаемый напор в СО, м 15
Расчетная темп. внутреннего воздуха для СВ,°C
Расчетная темп. наружного воздуха для СВ,°C
Расчетный располагаемый напор в СВ, м
Доля циркуляции от расхода на ГВС, %
Потери напора в системе ГВС, м
Температура воды воды в цирк. контуре,°C
Температура холодной воды,°C
Температура воды на ГВС,°C
Количество секций ТО на СО
Потери напора в 1-й секции ТО на СО, м
Количество параллельных групп ТО на СО
Расчетная темп.сет.воды на выходе из ТО, °C
Расчетная темп.сет.воды на выходе из потреб.,°C
Температура воды на выходе из 2 контура ТО, °C
Рекомендуемый номер элеватора
Рекомендуемый диаметр сопла элеватора, мм
Расчетный коэффициент смешения
Фактический коэффициент смешения
Номер установленного элеватора
Диаметр установленного сопла элеватора, мм
Температура сетевой воды в под. тр-де, °C
Температура сетевой воды в обр. тр-де, °C
Расход сетевой воды на СО, т/ч
Относительный расход воды на СО
Относительное количество теплоты на СО
Температура воды на входе в СО, °C
Температура воды на выходе из СО, °C
Температура внутреннего воздуха СО, °C
Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм
Количество шайб на под. тр-де перед СО, шт
Диаметр шайбы на обр. тр-де после СО, мм
Количество шайб на обр. тр-де после СО, шт
Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м
Потеpи напоpа на шайбе обp.тp-да после СО, м
Диаметр шайбы на вводе на под.тр-де, мм
Количество шайб на вводе на под. тр-де, шт
Диаметр шайбы на вводе на обр. тр-де, мм
Количество шайб на вводе на обр. тр-де, шт
Расход сетевой воды на СВ, т/ч
Относительный расход воды на СВ, т/ч
Темп. воды после системы вентиляции, °C
Температура внутреннего воздуха СВ, °C
Диаметр шайбы на систему вентиляции, мм
Количество шайб на систему вентиляции, шт
Расход сетевой воды на ГВС, т/ч
Расход сетевой воды в цирк.трубопроводе, т/ч
Диаметр шайбы в циркуляционной линии ГВС, мм
Количество шайб в циркуляционной линии ГВС, шт.
Диаметр циркуляционной шайбы на ГВС, мм
Количество циркуляционных шайб на ГВС, шт.
Диаметр установленной шайбы на под.тр-де перед СО, мм
Количество установленных шайб на под.тр-де перед СО, шт
Диаметр установленной шайбы на обр.тр-де после СО, мм
Количество установленных шайб на обр.тр-де после СО, шт
Диаметр установленной шайбы на систему вентиляции, мм
Количество установленных шайб на систему вентиляции, шт
Диаметр установленной циркуляционной шайбы на ГВС, мм
Количество установленных циркуляционных шайб на ГВС, шт.
Диаметр установленной шайбы в циркуляционной линии ГВС, мм
Количество установленных шайб в циркуляционной линии ГВС, шт.
Количество секций ТО ГВС I ступень
Количество паралл. групп ТО ГВС I ступень
Потери напора в одной секции I ступени, м
Исп. температура на входе 1 контура I ступени,°C
Исп. температура на выходе 1 контура I ступени,°C
Исп. температура на входе 2 контура I ступени,°C
Исп. температура на выходе 2 контура I ступени,°C
Исп. тепловая нагрузка I ступени, Гкал/час
Расход 1 контура I ступени ТО ГВС, т/ч
Расход 2 контура I ступени ТО ГВС, т/ч
Тепловая нагрузка I ступени, Гкал/час
Температура на входе 1 контура I ступени,°C
Температура на выходе 1 контура I ступени,°C
Температура на входе 2 контура I ступени,°C
Температура на выходе 2 контура I ступени,°C
Количество секций ТО ГВС II ступень
Количество паралл. групп ТО ГВС II ступень
Потери напора в одной секции II ступени, м
Температура на входе 1 контура II ступени,°C
Температура на выходе 1 контура II ступени,°C
Температура на входе 2 контура II ступени,°C
Температура на выходе 2 контура II ступени,°C
Исп. температура на входе 1 контура II ступени,°C
Исп. температура на выходе 1 контура II ступени,°C
Исп. температура на входе 2 контура II ступени,°C
Исп. температура на выходе 2 контура II ступени,°C
Исп. тепловая нагрузка II ступени, Гкал/час
Расход 1 контура II ступени ТО ГВС, т/ч
Расход 2 контура II ступени ТО ГВС, т/ч
Тепловая нагрузка II ступени, Гкал/час
Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч
Напор на регуляторе давления СО, м
Коэффициент пропускной способности РД СО
Суммарный расход сетевой воды, т/ч
Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м
Напор в подающем трубопроводе, м
Напоp в обpатном тpубопроводе, м
Давление в подающем трубопроводе, м
Давление в обратном трубопроводе, м
Утечка из системы теплопотребления, т/ч
Потери тепла от утечки, Ккал
Время прохождения воды от источника, мин
Путь, пройденный от источника, м
Давление вскипания, м
Статический напор, м
Расчетный расход на СО (констр), т/ч
Расчетный расход на СВ (констр), т/ч
Расчетный расход на ГВС (констр), т/ч
Располагаемый напор на вводе (констр), м
 
Там четко и неправильно написано:
Расчетная темп. сет. воды на входе в потреб.,°C 70
Расчетная темп. воды на выходе из СО,°C 70
На входе в потребитель при шайбовом присоединении температура должна быть равна температуре на входе в систему отопления
 
Спасибо, что нашли ошибку, вот только пока исправляла, случайно удалила данные по нагрузкам гвс, как я понимаю их уже не восстановить, а потребителей 930шт!!!Ввожу заново :-)
 
Примите соболезнования. Вообще нужно копии делать в процессе массового ввода каждый день. Потом, перед групповым изменением данных программа предупреждает, сколько записей будет изменено.
 
схема 26
Предупреждение: ID=3534 '' Температура на потребителе ниже 10 градусов. Расчет остановлен.
Увеличила циркуляцию на гвс до 150%,а расчет все равно не проходит. Что делать?
 
Пришлите схему на [email protected] Посмотрим. Если труба толстая и скорость в трубе маленькая и расчет с тепловыми потерями, может так остыть, что считать дальше нельзя.
 
В замечаниях к проекту мне написали, что "Линия статического давления 116м не обеспечивает залив всех систем". как я могу увеличить значение Hstat? Схема с обобщенными потребителями самая выс.геодезическая отметка 112м, низкая - 99м.
 
Увеличить геодезическую отметку самую высокую.
 
Как можно на обобщенном потребителе добавить поле высота зданий, чтобы на пьезометрическом графике показать самое высокое здание в квартале?
:-)надеюсь, что не сильно вас замучила вопросами
 
Отвечать не надо сама разобралась. Извините за беспокойство по всяким пустякам.
 
В результатах расчета летнего режима однотрубной системы тепловые потери с отрицательным знаком. Это правильно или мне надо искать ошибку в данных?
Тепловые потери в подающем тр-де -1.61677, Гкал/ч
 
Хорошо бы сеть посмотреть.
Страницы: 1