RUS  ENG 

Расчет давления

Страницы: 1
RSS
Расчет давления
 
Здравствуйте! Не могу понять строчки "давление в подающем трубопроводе" и "давление в обратном трубопроводе". На источнике давление 90/40м.в.ст. Почему давление внутри трубы может расти (см. значения на кривой), оно не должно зависеть от уровня земли??
 
График нормальный. А что за числа у графика выводятся? Нужно в описании шаблона смотреть.
 
Числа выводятся из результатов расчета, а график им не соответствует.
 
График строится по значению из поля "Полный напор", а надписи выводятся из поля "Давление...", которое равно Напор минус геодезия. Это поле так вычисляется. Замените в шаблоне поле для вывода надписи.
 
Задам вопрос в этой теме, поиск не помог (либо был плохо произведен).

Был произведен наладочный расчет сети, давление на источнике 53/21. Для расчета поверки на текущие параметры необходимо рассчитать 56/34. Изменяем параметры текущих напоров и давлений на источнике (оставляя наладочные поля), запускаем расчет и происходит сброс параметров к наладочным. Что это может быть?
 
Что такое наладочные поля?
 
К сожалению не рядом с моделью, чтобы сделать копию информации, но думаю что так должно быть понятно:

H_ras, Расчетный располагаемый напор на выходе из источника, м - задаем 32 м
H_obr, Расчетный напор в обратном трубопроводе на источнике, м - 114 м
T1_r, Расчетная температура в подающем трубопроводе, °С / Thz_r, Расчетная температура холодной воды, °С / Tnv_r, Расчетная температура наружного воздуха, °С - 120/5/-25
Выполняем на эти данные наладочный расчет.
Далее для поверочного изменяем

T1_t, Текущая температура воды в подающем тру-де, °С / Tnv_t, Текущая температура наружного воздуха, °С - 107/-10

Текущий напор в обратном трубопроводе на источнике, м - 127 м
Текущий располагаемый напор на выходе из источника, м - 22 м
И изменяем давления в подающем и обратном трубопроводах на 56/34 соответственно.
Запускаем поверку - считает на наладочные параметры и сбрасывает "текущие" значения
Изменено: MayDay - 11.04.2018 10:09:55
 
Текущий напор в обратном трубопроводе на источнике, м
Текущий располагаемый напор на выходе из источника, м

Это поля для записи результата из наладки и поверки.

https://politerm.com/zuluthermo/webhelp/index.html#tables_boiler.html
Страницы: 1