Опорожнение системы отопления и ГВС

Страницы: 1
RSS
Опорожнение системы отопления и ГВС
 
Добрый день. Помогите разобраться. Прорабатываем вопрос наладки тепловой сети. Проводим наладочный расчет: расчет проходит без ошибок - подбирает шайбы. Далее с этими шайбами проводим поверочный расчет. В результате выдает предупреждения у некоторых абонентов: "Опорожнение системы отопления, опорожнение системы ГВС ХХХ м." Строим пьезометр до такого потребителя, видим, что давление в обратном трубопроводе выше высоты здания с запасом, шайбы гасят напор в подающем и в обратном трубопроводах. Схема подключения "5", график 115/70.

т.к давление в обратном трубопроводе в данном случае выше высоты здания, по идее опорожнения ведь не наступает? Или я не прав? Что нужно сделать, чтобы эти предупреждения скорректировать? Стоит ли на них обращать внимание?
Изменено: Allari - 07.12.2018 11:00:04
 
Посмотрите, на сколько давление выше высоты здания? Возможно там сравнивается с высотой плюс запас (пять метров по умолчанию).