RUS  ENG 

Статический режим

Страницы: 1
RSS
Статический режим
 
Здравствуйте! В соответствии со СП 124.13330.2012 Тепловые сети. при проектировании или реконструкции СЦТ расчет следующих гидравлических режимов обязателен:


8.2 Для магистральных водяных тепловых сетей следует предусматривать следующие гидравлические режимы:

расчетный - по расчетным расходам сетевой воды в отопительный период;

летний - при максимальной нагрузке горячего водоснабжения в неотопительный период;

статический - при отсутствии циркуляции теплоносителя в тепловой сети;

аварийный;


Насколько я понимаю статический режим - это когда остановленны сетевые циркуляционные насосы с работающей подпиткой сохраняющей расчетное давление в обратке, на которую настроена подпиточная система. Подскажите как правильно смоделировать такой режим работы сети?
 
Со стороны программы остановить сетевой насос на источнике - это задать располагаемый напор равным 0.
 
Lyosha, Разве это будет корректно? Не понимаю для чего нужен такой расчет
 
С точки зрения программы, задать располагаемый напор 0 - корректно. А уж правильно ли так моделировать описанную задачу, Вам самим решать.
Для чего такой расчет нужен, это точно не к нам вопрос. Если что-то будет в расчете неправильно, пишите.
 
Задаю на источнике нулевой располагаемый напор. После проведения поверочного расчета рисует графики где обратка растет, а подача падает, хотя по идее должна быть одна прямая линия, разве не так?
 
По идее так. Если в сети нет явных фиксированных отборов (открытый ГВС, обобщенные потребители и нормативные утечки).
 
Добрый день!
Возник спор с заказчиком.

В соответствии со СП 124.13330.2012 Тепловые сети.

для открытых систем теплоснабжения:

  • расчетный режим - по расчетным расходам теплоносителя в отопительный период.
  • зимний - при максимальном отборе воды на горячее водоснабжение из обратного трубопровода;
  • переходный - при максимальном отборе воды на горячее водоснабжение из подающего трубопровода;

Зимний режим моделируется Поверочным расчетом на расчетную температуру наружного воздуха (при этом для открытого водоразбора )

Переходный режим моделируется Поверочным расчетом на температуру наружного воздуха соответствующей точке излома температурного графика

Вопрос!

Как моделировать расчетный режим?

Есть 2 мнения

1) Смысл расчетного режим - определение максимально-возможной циркуляции для подбора диаметров труб, оборудования на насосных станций, сужающий устройств и т.д. Для этих целей наиболее подходящий гидравлический расчет при выполнении наладки.

2) Расчетный режим- это тот же самый зимний режим

Страницы: 1