Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какие данные наиболее корректно заносить в качестве исходных в тепловую нагрузку по ГВС потребителей?
В справке написано, что это среднее значение нагрузки Гкал/ч.
В каких случаях программа переведет эту нагрузку в максимальную?
Или я должен считать поверку например на среднюю, а конструкторский на максимальную нагрузку ГВС?
 
В расчете участвует поле Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч (физическое название поля Qgv_sred) см. справку Максимальная или средняя нагрузка - зависит от многих факторов, от вида расчета (конструкторский, наладочный, поверочный ), в наладке или поверке от наличия средств автоматического регулирования.

Данная нагрузка может пересчитываться:
- либо при указания Коэффициент изменения нагрузки ГВС (умножением на коэффициент, к примеру 2,4)
- либо при указании количества жителей и активации опции в настройках расчета, см. справку
 
А разве максимальная не делится на этот коэффициент?
ZuluThermo - Настройки - ГВС
Расчетная нагрузка: Максимальная или средняя.
Коэффициент часовой неравномерности: В зависимости от количества жителей этот коэффициент принимает различние значения. Чем больше жителей, тем меньше коэффициент.
Можно отключить учёт неравномерности для соответствующего расчета, и тогда заданная нагрузка не будет изменяться.
 
в данном случае может делиться и перемножаться все зависит от нагрузки напротив которой установлена опция (максимальная или средняя)
 
Т.е. если выбрана Средняя, то, если учитывается неравномерность, умножается. А если Максимальная, то делится?
ГВС - это очень сложная тема, особенно когда дело доходит до калибровки.
 
все верно. предположу, что при калибровке данную опцию отключить.
 
Цитата:
...
ГВС - это очень сложная тема, особенно когда дело доходит до калибровки.

Здравствуйте, strifonoff !
"Калибровка" - это моделирование в ZuluThermo фактических режимов работы системы теплоснабжения?
 
Markov, да, на основании данных с нескольких контрольных точек.
Правда не всегда эти данные получены в один момент времени и не всегда точны.
 
Цитата:
Markov, да, на основании данных с нескольких контрольных точек.
Правда не всегда эти данные получены в один момент времени и не всегда точны.

Да, один из самых сложных моментов - калибровка, верификация, моделирование "под факт".
Получив реальные данные по гидравлике котлов, ТФУ и их обвязке, по испытаниям напорно-расходных характеристик насосов, работе регуляторов (с учётом регулирования "вручную" задвижками), обработав данные с приборов учета потребителей, сделав замеры ультразвуковым расходомером и пирометром по ответвлениям в тепловых сетях, собрав все данные с манометров, "сняв" реальные данные с подогревателей в ЦТП, предварительно обработать в MS Excel прямыми и косвенными расчетами, а потом это всё собрать в ZuluThermo, увязать между собой и добиться реального теплового и гидравлического режима итерационным способом "играясь" всеми этими параметрами - это конечно сложная, но интересная задача.
Зато потом уже можно моделировать разные инженерные решения и быть уверенным в том, что результаты их внедрения будут очень близки к расчетам. В этом вопросе лучше ZuluThermo нет инструментов (проверял на 4 программах).
Чтобы не флудить, предлагаю продолжить общение вне форума. К сожалению, не знаю Ваших контактов. Пожалуйста, напишите мне письмо на [email protected], укажите что с форума Политерм. Буду рад знакомству.
С уважением, Алексей Марков.