Расчет системы ГВС

Страницы: 1
RSS
Расчет системы ГВС
 
Добрый день. Имеется следующая сеть ГВС: однотрубная, выходит из источника по одному коллектору, далее идет через перемычку на второй коллектор и и по нему возвращается обратно. У потребителей заданы фактические нагрузки, соответственно, по ним система и произведет расчет. Но для корректной работы насосов необходимо, чтоб на источник вернулось 30% от общего расхода воды. Как это можно задать при расчете?
 
Ели это постоянная циркуляция 30%, то нужно на потребителях задавать долю циркуляции. Часть воды будет возвращаться.
 
Спасибо. И еще три вопроса:
1. как провести конструкторский расчет участка ГВС закольцованной сети??? Появляется ошибка "участок находится в кольце и не может быть участком подключения"
2. Ранее на тепловых камерах были отключены (либо сделаны невидимыми) все поля для расчета, кроме геодезической отметки. Получается, что расчет давлений, напоров и т.д. не будет производиться в принципе? Как включить эти поля снова?
3. После проведения поверочного расчета направления участков меняются автоматически. Как такое может быть и как от этого избавиться?
 
1. Если речь идет о подборе диаметра одного участка, его проще подобрать несколько раз выполнив поверочный расчет, с разными диаметрами и выбрать подходящий.
Если нужно подбирать диаметры для подсети, то подсеть может содержать кольца, но подключаться к остальной сети должна в одном месте. Т.е. точка подключения рассчитываемой подсети должна быть одна.

2. Поля по тепловым камерам, которые участвуют в расчете перечислены здесь: http://politerm.com/zuluthermo/help/tables_node.htm
Если эти поля удалены, их надо добавить. Если отключены, то подключить в редакторе базы данных Слой\Структура слоя

3. На панели расчета кнопка Настройки, закладка Параметры гидравлического расчета, опция Автоматически изменять направления участков
 
Спасибо, эти вопросы устранены, но появились новые:
1. Возможно ли расчетом определить фактическую температуру ГВС? Не нашла такого поля в базе данных потребителей.
2. Т.к. сеть закольцована, то расчет выдает отрицательную скорость на участках после перемычки, а время прохождения воды от источника и расход уменьшается по мере возвращения на источник (по логике должно быть наоборот). Можно ли это устранить?
3. Время прохождения воды от источника на всех потребителях очень большое (более 10000 мин), может ли это быть связано с тем, что на потребителях нет нагрузки на отопление, есть только на ГВС?
Извиняюсь за такое количество вопросов, первый раз считаем сеть именно ГВС.
 
1. Отдельного поля нет.
Для одноступенчатых схем "Температура на выходе 2 контура I ступени, °C" - "T22_niz"
Для двухступенчатых схем "Температура на выходе 2 контура II ступени, °C" - "T22_verh"
Для открытой ГВС при разборе из подающего - температура подающего, при разборе из обратного - температура обратного. При регуляторе температуры или расчетная или температура обратного, если она выше расчетной.
В принципе, можно отдельное поле добавить.

2. Отрицательная скорость означает, что вода течет против стрелки, которая означает направление ввода участка. Это нормально.
Насчет того, что устранить, не очень понятно.
Время прохождения от источника и путь пройденный от источника считаются для подающего трубопровода, если он есть.

3. Если время, 1000000 - это признак того, что прямо по подающему до этого узла вода не дошла.
 
Ко второму вопросу:
Попробую объяснить на примере. Есть узел, находящийся сразу после перемычки. От выхода из источника до него 1 км. Время прохождения до него 50 мин. Второй узел находится на расстоянии 2 км от выхода из источника по ходу движения воды, но, т.к. сеть возвращается в этот же источник, то территориально он относительно источника находится ближе первого узла. Время прохождения до него из расчета получается 30 мин. Аналогично и с расходами. Такого быть не должно.
К третьему вопросу: время прохождения я написала неверное, на самом деле оно от 100 до 30000 мин.
 
Пришлите пожалуйста пример сети. Будет все понятно. На [email protected]
 
Доброго времени суток. Имеется схема теплоснабжения: котельная 4мя котлами и 2 теплообменниками один теплообменник на отопление, второй на ГВС, теплообменники кожухотрубные. Вопрос: как изобразить схему - как 2 котельные или котельная с ЦТП?
 
Смотря какая задача стоит. Если посчитать внешнюю сеть, то для внешней сети все эти котлы и теплообменники всего лишь источник с температурой и напором. Если не моделировать общую подпитку, то можно две независимых сети на ГВС и отопление от двух источников с разными параметрами. Если есть общая подпитка, то соединить источники обратным трубопроводом можно. Если описать все все, то можно и через ЦТП с теплообменниками. Смотря зачем?
 
Добрый день!

Хотелось бы уточнить, так сказать для себя и своего успокоения, что я правильно понимаю, что при закрытой схеме ГВС понимаются:
--- секция - это по факту 1 теплообменник (площадью F и коли-ом пластин N).
--- параллельная группа - это кол-во секций, т.е. отдельных теплообменников, работающих в параллель.
?
 
Количество секций - это количество последовательно соединенных элементов. Количество параллельных групп - это количество параллельно соединенных ТО.
Эти поля задавались давно очень и для совместимости приходится их тянуть дальше. На самом деле проще задавать 1 секцию ,1 группу и общие потери напора при расчетном расходе, которые могут включать в себя заодно и потери на полностью открытом регулятора, Kvs которого на потребителе пока никак не описан.
 
Цитата:
Количество секций - это количество последовательно соединенных элементов. Количество параллельных групп - это количество параллельно соединенных ТО.
Эти поля задавались давно очень и для совместимости приходится их тянуть дальше. На самом деле проще задавать 1 секцию ,1 группу и общие потери напора при расчетном расходе, которые могут включать в себя заодно и потери на полностью открытом регулятора, Kvs которого на потребителе пока никак не описан.

Понял, спасибо. В принципе так и думал.
 
Здравствуйте!
Провожу расчёт следующей схемы Котельная - ЦТП с теплообменником на ГВС - потребитель.
Т.к. корректно отладить расчёт ГВС с циркуляцией не получается (непонятно по какой логике высчитывается системой расход на циркуляцию конкретно в объекте "потребитель") решила вопрос следующим способом: перед "потребителем" поставила "перемычку" и посчитала необходимые диаметры для поддержания допустимой температуры на "потребителе" при отсутсвии водоразбора, на участке от "перемычки" до "потребителя" отключила трубопровод циркуляции, т.е. осталась только труба для открытого водоразбора. В соответсвтии с этим на "потребителях" долю циркуляции я опускаю до 0.
Далее мне требуется проводить расчёт в 2 разных слоях, где в одном слое у меня потребители ГВС представлены в виде рзветвлённой сети, а в другом слое я условно их изображаю как 1 потребитель и выставляю там суммарную нагрузку на ГВС. Естественно я при помощи коэффициентов добилась на участке примыкающем к ЦТП значений расходов на циркуляцию и температуры на вводе в него таких же как и на разветвлённой сети, значения получились очень близкими.
И вот тут в системе начинаются "чудеса". Конкретно по цифрам: суммарная нагрузка ГВС на потребителей составляет 4,7605 Гкал/ч, по результатам рачёта параметров на ЦТП получается дополнительная нагрузка для разветвлённой сети в виде "Расход тепла на циркуляцию 1.423 Гкал/ч" , а на единичного потребителя - "Расход тепла на циркуляцию 0.043 Гкал/ч", это учитывая то, что я уже заложила в систему циркуляцию ВРУЧНУЮ.
Подскажите как решить данную проблему, а именно убрать циркуляцию. Какой расчёт будет верен и можно ли эти системы привести к единому "мнению". Возможно в настройках требуется что-то установить или убрать.
 
Пришлите пожалуйста телефон для связи или skype на [email protected]
Очень много и подробно все изложено, но все равно для понимания вопроса этого недостаточно.
Нужно схемы видеть.
 
Здравствуйте.

Подскажите пожалуйста, в случае однотрубной сети ГВС возможно как-то отключить ошибки по давлению в обратном трубопроводе и вообще по исходные данные по обратному трубопроводу?
 
Если обратного трубопровода нет (режим "Отключен обратный"), то вроде по нему исходные данные не требуются.
Насчет сообщений, пришлите протокол расчета, а лучше пример схемы, иллюстрирующий вопрос на [email protected]