Схемы подключения потребителей

Страницы: Пред. 1 2
RSS
Схемы подключения потребителей
 
http://politerm.com/zuluthermo/help/schemes_uzvod.htm

Схемы 28 или 32.
 
Здравствуйте, для закрытой схемы теплоснабжения, гвс через ИТП и независимой системой отопления, вы подсказали выбрать 28 или 30 схему. В расчете суммарная нагрузка на ГВС получается завышена от исходной на 1,5Гкал/час. Увеличение тепловой нагрузки происходит на ступенях ТО, можно ли как то принять двухступенчатую параллельной схему ( по отношению к тепловой сети)и учесть что теплообменники пластинчатые?
 
Нужна такая схема подключения с независимым гвс, чтоб не происходило увеличение расхода тепла на гвс на источнике.
 
Какой расчет Вы делаете, где тепло на ГВС увеличено. Если наладочный, то так и должно быть. На форуме многократно обсуждалось: При наладочном расчете сравнивать суммарную нагрузку на ГВС с суммарной нагрузкой по расчету нет смысла. Цель наладки - подобрать шайбы и сопла. Для этого сеть гидравлически нагружается с запасом. При наладке расход ГВС отбирается из подающего трубопровода, для создания наиболее тяжелого гидравлического режима (т.е. количество воды на ГВС берется как на точку излома). А температура подающего трубопровода при наладке - расчетная, например, 150. Понятно, что нагрузка на ГВС при расходе на 60 градусов, и температурой на 150, будет сильно отличаться от расчетной.
Баланс по нагрузкам ГВС можно смотреть при расчете режимов (поверочный расчет)
 
какую схему можно использовать и как правильно произвести расчет когда потребитель подключен из обратного трубопровода в обратный с графиком 70/45 по полностью независимой схеме?
 
Здравствуйте!

Для ответа на вопрос необходимы уточнения.
Что значит полностью независимой схеме?
...

Свяжитесь по этому вопросу с тех. поддержкой:
Юрий Сокол
E-Mail [email protected]
(812)767-0352, 767-0353, 766-6728
ICQ 662566301
Call sokolpoliterm
 
Цитата:
Здравствуйте!

Для ответа на вопрос необходимы уточнения.
Что значит полностью независимой схеме?
...

Свяжитесь по этому вопросу с тех. поддержкой:
Юрий Сокол
E-Mail [email protected]
(812)767-0352, 767-0353, 766-6728
ICQ 662566301
Call sokolpoliterm

в настоящее время нет возможности связаться, кроме интернета )))

ситуация такая -- необходимо смоделировать и расчитать подключение потребителя к тепловой сети по след. схеме:
подключение к обратному трубопроводу с температурой 70гр. у потребителя АИТП с теплообменниками на систему отопления, вентиляции и конечно же закрытая ГВС.
от потребителя вода с температурой 45гр возвращается обратно в обратку.
 
В модели ZuluThermo, потребителей задать на обратный трубопровод нельзя.
Но можно учесть данную нагрузку и сопротивление следующим образом:
Задать нагрузку - Дополнительные потери тепла обр. тр-да, ккал на участке
И учесть сопротивления любым удобным способам.
По резултатам расчета данная нагрузка будет учтена в поле: Тепловые потери в обратном трубопроводе
 
В качестве типовых участвуют схемы №29,30,31 с одноступенчатым предвключенным подогревателем гвс на подающем трубопроводе с системами отопления, подключенными с узлом смешения либо по независимой схеме. Но нет схемы при непосредственном подключении системы отопления с таким же подогревателем гвс. Т.е. нужна схема такая же как №33, но без 1й ступени ввп гвс.
Сейчас моделирую такую схему как ЦТП №16 и за ним потребитель №4
 
Добавили схему N35. Проверьте
 
Здравствуйте! Не могли бы вы кое в чем помочь разобраться, у меня схема теплоснабжения от котельной 4-х трубная, отопление безэлеваторное, ГВС подающая и циркуляционная, ГВС открытый водоразбор, схемы подключения потребителей №4 и ГВС №26. На пьезометрическом графике ГВС в поле - "Потери напора в обратном трубопроводе" стоят нули, соответственно так же скорость движения воды в обр.тр-де, удельные линейные потери в ОС, расход в обратном трубопроводе, везде нули, как будто он ничего не считает по обратке, но по подающему все есть, я уже и так и так, не знаю в чем моя ошибка. И главное, что график то он строит, и обратку показывает, только я за значения переживаю, насколько они верны.
 
Если у Вас в схемах N26 не указана доля циркуляции на ГВС, то циркуляция по умолчанию 0, и по обратному трубопроводу ГВС ничего не потечет.
 
Здравствуйте, подскажите, система двухтрубная, подача/обратка, с открытым водоразбором на ГВС , никаких регуляторов и подмесов нет, Вода на ГВС разбирается непосредственно из радиаторов системы отопления, как корректно учесть это в расчетах и какую схему использовать?
 
Ближе всего подходит схема N4, если представить что потребитель - один радиатор из которого отбирается ГВС.
 
Добрый день! Необходимо посчитать гидравлику на магистраль с ответвлениями на ввода в кварталы. Из исходных данных имеются только суммарные тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и ГВС на эти кварталы (без конкретной разбивки по зданиям). Есть старые застройки по открытой схеме, а есть и новое строительство по закрытой схеме через теплообменники. Таких кварталов более 30 штук . По теплообменникам, температурам, количеству секций геодезии и других данных нет, есть только нагрузки. Посоветуйте пожалуйста номер схемы для расчета для этих двух видов потребителей? Стоит ли (ввиду отсутствия данных) задавать ответвления в эти кварталы как "Потребитель" или лучше указать "Обобщенный потребитель"? Спасибо.
 
Используйте элемент Обобщенный потребитель. Он задается:
1) Расходом на открытые системы.
2) Расходом на закрытые системы: СО+СВ+закрытые ГВС+Расход на циркуляцию открытых ГВС.
3) Минимально необходимым располагаемым напором, он должен учитывать гидравлические потери по подаче и обратке, до самой удаленной точки, потери во системе теплоснабжения, если есть элеватор то и потерями на нем .
 
Добрый день. В проекте нового подключаемого объекта указана схема ИТП (приложил рис.1). Не нашел подобную схему подключения потребителя в Zulu. Подскажите пожалуйста, можно ли ввести данную схему, или отдельно для вентиляции (рис.2).
По проекту: 1 контур - 150/70; контур вентиляции - 95/70; контур отопления - 80/60.
 
Цитата
написал:
Добрый день. В проекте нового подключаемого объекта указана схема ИТП (приложил рис.1). Не нашел подобную схему подключения потребителя в Zulu. Подскажите пожалуйста, можно ли ввести данную схему, или отдельно для вентиляции (рис.2).
По проекту: 1 контур - 150/70; контур вентиляции - 95/70; контур отопления - 80/60.
Добрый день. Сейчас схем вентиляции с насосом смешения нет. Подумаем, как добавить в соответстии с рисунком 2.
Сейчас можно только выкрутится, разделив потребитель на два разных с нагрузкой на СО и нагрузкой на СВ. А перед потребителем с СВ вставить ЦТП с насосом смешения. Не совсем удобно.
 
Подскажите каким образом, к схеме элеваторного узла отопления (например) №2 требуется подключить местную систему отопления (например) №45 , при этом нагрузка местной системы должна после расчета прибавляться к нагрузке основного элеваторного узла и в результате должно быть рассчитано общее сопло.
(Заносить общую нагрузку (основного узла и добавочную нагрузку местной системы) в один узел путем предварительного подсчета на калькуляторе - это крайне не практично и затратно по времени)
 
Доброго дня!
Имеется следующая проблема:
ГВС работает по закрытой схеме.
В схеме присоединения потребителей с нагрузкой на ГВС имеется возможность выбора есть ли регулятор температуры ГВС или нет. А имеется ли возможность введения ограничения максимальной расходной составляющей на ГВС абонента помимо регулятора?
В исходных данных для расчета есть возможность задания
Диаметр шайбы в циркуляционной линии ГВС, мм
и
Диаметр циркуляционной шайбы на ГВС, мм
Но насколько понимаю это именно для циркуляционных линий.
Однако у нас в системе есть достаточно большое количество абонентов без регуляторов температуры ГВС или с неработающими регуляторами (а иногда даже и с работающими регуляторами ставим шайбу рассчитанную на максимальный расход, на случай выхода из строя/некорректной регулировки регулятора), для решения проблемы ограничения расхода на ГВС которых, устанавливаются шайбы на обвязке теплообменника.

Благодарю.
 
Цитата
написал:
Доброго дня!
Имеется следующая проблема:
ГВС работает по закрытой схеме.
В схеме присоединения потребителей с нагрузкой на ГВС имеется возможность выбора есть ли регулятор температуры ГВС или нет. А имеется ли возможность введения ограничения максимальной расходной составляющей на ГВС абонента помимо регулятора?
В исходных данных для расчета есть возможность задания
Диаметр шайбы в циркуляционной линии ГВС, мм
и
Диаметр циркуляционной шайбы на ГВС, мм
Но насколько понимаю это именно для циркуляционных линий.
Однако у нас в системе есть достаточно большое количество абонентов без регуляторов температуры ГВС или с неработающими регуляторами (а иногда даже и с работающими регуляторами ставим шайбу рассчитанную на максимальный расход, на случай выхода из строя/некорректной регулировки регулятора), для решения проблемы ограничения расхода на ГВС которых, устанавливаются шайбы на обвязке теплообменника.

Благодарю.
Добрый день. С закрытым ГВС, если нет регулятора, то при наладке вместо регулятора ставится шайба в поле
Диаметр шайбы в циркуляционной линии ГВС, мм
В случае закрытых схем, второй контур ГВС не считается.
Ограничителя по расходу на ГВС с регулятором сейчас нет.
По отоплению есть либо По относительному расходу либо по абсолютному значению.
 
Добрый день! Подскажите, какую схему (№) выбрать, если на отопление, вентиляцию и гвс стоят разные теплообменники (на отопление и вентиляцию по вторичке разные температурные графики)
 
8, 14, 20 - можно выбрать из них, там СВ подключена перед СО и ГВС - параллельно. С точки зрения определения расхода на первый контур теплообменника расход будет одинаковый. Попробуйте посчитать с ними, если будут замечания сообщите, подумаем.