Цитата |
---|
написал: Здравствуйте! Не могли бы Вы пожалуйста подсказать что за данные Исп. температура на входе 1 контура I ступени, °C Исп. температура на выходе 1 контура I ступени, °C Исп. температура на входе 2 контура I ступени, °C Исп. температура на выходе 2 контура I ступени, °C Исп. тепловая нагрузка I ступени, Гкал/час как они влияют на расчет, и что делать если этих данных просто нету? |
Добрый день. Эти данные описывают теплообменный аппарат.
Точно так же описывается и система отопления (95/70 -25/20). Только там по первому контуру на входе температура T1, на выходе T2. По второму - T наружного воздуха и T внутреннего воздуха. И Q - расчетная нагрузка на отопление. По этим параметрам применяются формулы теплообмена для ТО и СО соответственно.
Если этих данных нет, то программа не знает, как этот узел сосчитать.