Ваш новый модуль требует ключ. Я так понимаю что модуль платный. Сколько стоит ?
Какие ограничения в демо ?
 
Цена пока окончательно не сформирована. Сейчас это порядка 10 000 руб. Ограничения на демо: если в сети более 100 узлов, то в таблицы ответов пишется первая строка полностью, а остальные забиваются словом "демо".
 
Здравствуйте. При анализе переключений в просмотре результатов отображаются отключенные потребители, можно ли увидеть оставшихся подключенными потребителей?
 
Что вы имеете ввиду под оставшимися подключенными потребителями? Всех оставшихся в сети? Можем сделать кнопку "Добавить в группу" в окне с результатами, тогда вы сможете создать группу из отключенных потребителей и, инвертируя ее, создать группу из потребителей, не попавших под отключение.
 
Совершенно верно, всех оставшихся в сети. Спасибо.
 
OK, добавим такую возможность
 
Добавили возможность добавления в группу объектов из окна с результатами расчета переключений, будет в следующем обновлении.
 
Здравствуйте.
Как создать группу объектов, найденных и раскрашенных в слое подложке? В руководстве пользователя не нашел
 
Пока такой возможности нет. Добавим, сообщим.
 
Dmitry, спасибо. Будем ждать.
 
Здравствуйте!
Версия 7.0.0.6222
В расчетной модели тепловой сети выполняем переключения путем отключения участков. Поиск и раскраска отключенных объектов в слое подложке выполняется, но отчет не выводится.
Настройка слоя подложки выполнена: указан слой подложки, выбраны поля для вывода, в строке "Выводить отчет" поставлен "флажок".
Подскажите, в чем может быть проблема?
 
Добрый день, Татьяна!

Обновите Zulu7.0 до последней версии (7.0.0.6585)
Если не поможет, свяжитесь с тех. поддержкой:
Юрий Сокол [email protected]
+7 (812) 767-0352
Skype: sokolpoliterm
Изменено: Sokol - 18.04.2018 11:00:27
 
Добрый день!

В коммутационных задачах необходимо найти отключенные участки, прилегающие к месту аварии.
При поиске изолирующей запорной арматуры автоматом находятся все открытые задвижки.
Но на границе водораздела магистралей (этот участок тоже должен попасть в отключенные) находится задвижка, которая закрыта при нормальной схеме теплоснабжения.
Если задвижку вручную добавить в список изолирующих устройств, Zulu по-прежнему считает, что участок подключен.
Что-нибудь посоветуете?
Zulu Server 6.0
 
Здравствуйте, jula.
Задвижку на границе водораздела магистралей можно перевести в режим открыта, а в базе придётся указать марку, диаметр и степень закрытия 0.
Тогда при проведении расчётов она будет восприниматься как закрытая, но будет попадать в список изолирующих устройств.

Для наглядности таких элементов на схеме можно создать тематическую раскраску или дополнительные режимы отображения.
 
Роман, добрый день.
Марка, диаметр и степень закрытия указаны.
В список изолирующих устройств задвижка попадает.
Независимо от режима работы задвижки (открыта/закрыта) и степени открытия (0/1) участок продолжает оставаться подключенным.
В чем может быть проблема?
Спасибо.
 
jula, Если я правильно понял участок — это участок у задвижки на границе водораздела?


В 8 версии работает, данный участок попадает под отключение:



Если у вас какие-то отличные результаты, пришлите пожалуйста скриншоты проблемы.
 
Роман, добрый день!

Аварийный участок От ITK-68 До ITK-67.
Ищу отключенные устройства в режиме изолирующей запорной арматуры.
Находятся только участки, показанные красно-белым пунктиром (на рисунке).
Магистральный участок от ITK-71 до IIIТК-187 остается подключенным, хотя он весь должен быть отключен и уходит под сброс воды.
В камерах IIIТК-187 и IТК-65 границы водораздела.
Что не так?
Спасибо.[img]d:\1.png[/img][img]d:\2.png[/img]
 
Роман, прошу прощения, не получается добавить картинку.
 
Добрый день!

Как Вставить картинку описано тут.

Романа на этой неделе не будет. Напишите Мне. Желательно на почту. [email protected]
 
Проблема в направлении участков возле закрытых задвижек, 2 участка повернуты в сторону закрытой задвижки.

  • Либо повернуть стрелку у задвижки.
  • Либо в структуре слоя поменять состояние задвижки на размыкатель.
 
Узнать ВСЕ такие места можно в процессе расчета. включив опцию "Включить в расчет тупики без нагрузки".

 
Добрый день, возможно ли расширить данный модуль или создать на базе новый, выполняющий статистические задачи, Например аккумулировать и графически показывать количество и места повреждений за ОЗП или любой заданный период.
 
Цитата
Марина Маркова написал:
Добрый день, возможно ли расширить данный модуль или создать на базе новый, выполняющий статистические задачи, Например аккумулировать и графически показывать количество и места повреждений за ОЗП или любой заданный период.
Добрый день. Напишите, пожалуйста, более подробно про задачи на [email protected]
Страницы: 1