RUS  ENG 

по расчёту ВСО

Страницы: 1
RSS
по расчёту ВСО
 
Здравствуйте. Прошу пояснить, каким образом происходит расчёт температур ВСО после элеватора. Непонятно, как у Вас формируется температура в элеваторе на выходе в ВСО и как расчитывается температура в обратке.
 
Цитата
popov_aa написал:
Здравствуйте. Прошу пояснить, каким образом происходит расчёт температур ВСО после элеватора. Непонятно, как у Вас формируется температура в элеваторе на выходе в ВСО и как расчитывается температура в обратке.

Здравствуйте, popov_aa

Для определения тепловой нагрузки отопительной установки при любых расходах и температурах сетевой воды на входе в установку используется следующая зависимость:

Данная формула предложена Е.Я. Соколовым и является универсальной для отопительных установок. Решается методом последовательных приближений.
Формула под номером (4.31) источник: Е.Я. Соколов Теплофикация и тепловые сети.

Температура сетевой воды на выходе из отопительной установки при любом режиме работы определяется по следующей формуле (4.34):
 
Зулу по этой же формуле считает?
 
Цитата
popov_aa написал:
Зулу по этой же формуле считает?

Да. В ближайшее время добавим в описание
 
спасибо за ответ в полном объёме
 
Приветствую. Я извиняюсь. Исходя из вышеописанного, как происходит расчёт обратки и внутренней температуры?
 
Относительный расход W определяется в результате гидравлического расчета. Из приведенного уравнения определяется относительное количество теплоты Qо.

Во второй формуле температура на выходе из СО.

Температура внутреннего воздуха: tв = tн + Qo*(tв.р. - tн.р.)


В описании подробно опишем.
 
Цитата
Алексей Аширов написал:
Относительный расход W определяется в результате гидравлического расчета. Из приведенного уравнения определяется относительное количество теплоты Qо.

Во второй формуле температура на выходе из СО.

Температура внутреннего воздуха: tв = tн + Qo*(tв.р. - tн.р.)


В описании подробно опишем.
спс. теперь понял для чего та формула...
но изначально я задал вопрос: как зула расчитывает температуру сразу после элеватора, т.е. на входе в ВСО. Поясните, пожалуйста...
Изменено: popov_aa - 21.08.2017 15:03:31
 
Цитата
popov_aa написал:
Цитата
но изначально я задал вопрос: как зула расчитывает температуру сразу после элеватора, т.е. на входе в ВСО. Поясните, пожалуйста...

Сразу после элеватора - это температура смеси расходов из подающего и перемычки (обратного).
По гидравлическому расчету определяется расход на потребитель, определяется (с учетом коэффициента смешения) расход по перемычке. По этим расходам и температурам на входе и перемычке определяется температура смеси. Все это считается итерациями, численным методом.
 
понял...т.е. одной формулой это не описать, да?
 
В общем случае, если смешение на ЦТП, то однократным применением формулы не получится.
В случае конечного потребителя из отопительной формулы все можно получить.

Gc - расход из гидравлического расчета

Gco = (U + 1)*Gc - расход в системе отопления

Gco_r = Qo_r*1000/(t3_r - t2_r) - расчетный расход в СО
Gco_ot = Gco/Gco_r относительный расход в СО
t3 = t2 + (Qot/Gco_ot)*(t3_r - t2_r) - температура на входе в СО

А t2 и Qot из отопительной формулы. Вкратце
 
спасибо
Страницы: 1