Вопросы по ЦТП
 
В начале сообщения всегда пишите версию программы.

Такое бывает когда после ЦТП нет циркуляционного трубопровода ГВС, только подающий на нужды открытого водоразбора. Режим работы участка Отключен обратный трубопровод, на потребителях не задана доля циркуляции.
Если дело не в этом пришлите пьезометрический график и данные по участку после ЦТП.

 
Цитата
kkk написал:
Добрый день! Ниже представлены данные по ЦТП. Не ясно почему давление на подающем = давлению на обратном? ЦТП работает только на нужды ГВС, потребители производят отбор только из подающего. ТГ150/70.
Если в линии ГВС отсутствует циркуляция, то формально пишем в обратном давление равное подающем. Если в контуре ГВС вода циркулирует, то давления будут разные.
Кстати, если за ЦТП вода не циркулирует, то может замерзнуть.
 
Извините, 8.0.0.7229u
Не понятно как получается давление на выходе в контур ГВС.
На вводе в ЦТП около 90 метров, а в систему ГВС идет 24. Почему так много срезается?
Схема ГВС открытая по факту, на данный момент нет возможности её закрыть/сделать циркуляцию.
 
Температура в подающем трубопроводе 150 градусов!
Вода на ГВС идет из обратного трубопровода, с давлением после СО.

Если на ГВС установлен насос, его можно задать в поле Располагаемый напор 2 контура ГВС, м

 
Выполнил расчёт на 115/55, следовательно вода из обратного уже не подходит, необходим подмес, но тем не менее напор в подающем = напору в обратном.

Как так?

Есть ЦТП с открытой схемой приготовления ГВС и регулятором температуры. Насос
на ГВС отсутствует. Как его просчитать? Возможно ли в Zulu задать отбор на ГВС
только с подающего?
 
Отбор только с подающей трубы это уже не ЦТП, это просто камера. Кстати в потребителях так можно.

Чтобы произошло смешение необходимо выровнять давление в теплоносителей 115 и 55 градусов, а это только в точке после СО.
 
Вот реальный пример с фактическими параметрами.
ГВС полностью с подачи. И никакие давления не уравниваются.
Как рассчитать такой ЦТП в Зулу на переходный период, график 75/44.
 
Цитата
kkk написал:
Вот реальный пример с фактическими параметрами.
ГВС полностью с подачи. И никакие давления не уравниваются.
Как рассчитать такой ЦТП в Зулу на переходный период, график 75/44.
Если ГВС полностью с подачи, то причем тут ЦТП? У нас ЦТП (17 -я схема) подразумевает смеситель на ГВС из обратного и подающего.
Если смешения не предусмотрено, то это просто подающая труба идет на потребители ГВС и все. На схеме там еще клапан стоит, который давление снижает. Можно его поставить.
 
Как можно эквивалентно представить в модели ЦТП подмес теплоносителя в обратку отопления? Эксплуатирующая организация так поднимает температуру воды на отопление. А взятую с 1 контура воду компенсируют через подмес с обратки ГВС после подпитки холодной (ГВС+ холодная вода частично идет в обратку 1 контура). Это реально как то смоделировать?
 
Цитата
Владимир написал:
Как можно эквивалентно представить в модели ЦТП подмес теплоносителя в обратку отопления? Эксплуатирующая организация так поднимает температуру воды на отопление. А взятую с 1 контура воду компенсируют через подмес с обратки ГВС после подпитки холодной (ГВС+ холодная вода частично идет в обратку 1 контура). Это реально как то смоделировать?
Нужно схему прислать. Так не очень понятно.
 
Алексей Аширов, принципиальная схема во вложении. По нормальной схеме вода 1 контура (1к) идет через теплообменники, подогревая обратку СО и ГВС. В реальной схеме добавляются перетоки, обозначенные (1), (2), (3).
 
Алексей Аширов, нет вариантов?
 
Цитата
Владимир написал:
Алексей Аширов, нет вариантов?
Все равно ничего не понял. Перетоки. Чему они равны? Как их задавать? Пришлите, пожалуйста, свой телефон для связи на [email protected]m
 
Версия 8.0.0.8061u.
Добрый день. При наладке на схемах ЦТП с элеваторами не производится расчет рекомендуемого номера элеватора и диаметра сопла. В ноябре 2021г. такой проблемы не было. Подскажите в чем может быть причина?
 
Цитата
написал:
Версия 8.0.0.8061u.
Добрый день. При наладке на схемах ЦТП с элеваторами не производится расчет рекомендуемого номера элеватора и диаметра сопла. В ноябре 2021г. такой проблемы не было. Подскажите в чем может быть причина?
Добрый день. Сейчас тоже расчет производится. Если результат по элеватору не записан, возможно расчет проведен не полностью. Посмотрите, что пишется в протокол расчета. Либо сеть пришлите на [email protected] Посмотрим.
 
В протоколе расчета на одном из ЦТП "dH=16.537991 Недостаточно напора на ЦТП!", наладка не закончена, но судя по параметрам напор на данном ЦТП в подающем 67м в обратном 47м. Не могу понять почему напора не хватает. Из-за этого, я так понял, расчет и не выполняется. Если отключить данное ЦТП то наладка проходит нормально.