Из сообщения понятно, что вода на нужды ГВС готовится на ЦТП, т.е. после него подразумевается 4-х трубная сеть. Вывод на ГВС Вы не разрисовываете и всю нагрузку учитываете в поле "Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч" на ЦТП, никто Вам не запрещает внести в это поле максимальную нагрузку.
Но Лучше все так и нанести сети по ГВС и учесть нагрузку на потребителях ГВС с 26 схемой, как здесь здесь
 
спасибо так и сделал. Но появилась новая проблема.
при установке галочки "средняя нагрузка" расчет производится на максимум и наоборот.
Нет возможности добавить новый график коэффициента часовой не равномерности в зависимости от числа жителей.
 
Проверил, графики добавляются. Их разработка происходит в окне настроек расчета http://politerm.com/zuluthermo/help/options_gvs.htm
 
Добрый день! Какую схему подключения можно выбрать на ЦТП и у потребителей, для интересного случая бойлера на систему отопления с открытым водоразбором на ГВС (до бойлера)? Можно ли в этом случае рисовать 3,4-трубную сеть после ЦТП с разделением на потребителей ГВС и отопления?
 
Можно использовать два ЦТП последовательно. Схема 17 и схема 1. От ЦТП со схемой 17 через дополнительный участок рисуете вторичную сеть ГВС, а напрямую к ЦТП со схемой 1.
 
Добрый день.
Схема реального ЦТП с насосами на обратке, но без смешения, схема сетей от ЦТП 4-х трубная.
Какую схему можно выбрать по ZULU?
 
В ЦТП установили повысительный насос с частотным регулированием. Как его правильно прописать?
 
Если схема с теплообменными аппаратами, то в зависимости от подключения ГВС схемы N2, N3 с независимым подключением СО. А насос на обратном трубопроводе можно указать отдельно . Если какая-то другая схема, пришлите рисунок на [email protected]
 
Смотря что насос регулирует и где он установлен. Какая схема ЦТП?
 
Добрый день!

Схема с ЦТП. От источника тепла график 150/70, после ЦТП 95/70.
Схема ЦТП (реальная) с насосами смешения на перемычке между подачей и обраткой. После ЦТП идет 2-х трубка, а потребители подключены по безэлеваторной схеме с открытым водоразбором.

Использую схему ЦТП №7, т.к. она единственная без теплообменников на ГВС.

Считаю режим на начало отопительного периода -- когда система работает на полке ГВС. На ИТ задаю температуру Т1=74гр (Тнв=+6 по температурному графику), получаю после ЦТП в подаче 55гр, хотя должно быть не менее 60гр по требованиям ГВС.

Что я делаю не так?
 
При графике 150/95/70, расчетной температуре н.в. -26, т.в. 20, температуре н.в. +6 и T1 = 74 получится
T3 = 54.3, T2 = 45.4
Т.е., если коэффициент смешения не меняется, то 60 неоткуда взяться.
 
Цитата:
При графике 150/95/70, расчетной температуре н.в. -26, т.в. 20, температуре н.в. +6 и T1 = 74 получится
T3 = 54.3, T2 = 45.4
Т.е., если коэффициент смешения не меняется, то 60 неоткуда взяться.

При изменении темп. графика от расчетного требуется проведения наладочных расчетов для изменения коэффициента смешения на ЦТП? Но при этом же и наладка потребителей по новой пройдет?

Я так понимаю в простых схемах ЦТП не хватает регулятора?
 
Регулятор погодный есть сейчас на независимых схемах ЦТП. Для схем насосного смешения добавим в версии 8.
Но все равно, регулирование идет по графику и 60 по отопительному графику не появится, если в условии регулирования не учитывать требование ГВС. Хотя по правилам насосное смешение подразумевает после себя только отопительную нагрузку без открытого водоразбора. В зависимости от нагрузки ГВС можно и всю воду на смешение разобрать.
 
Цитата:
Регулятор погодный есть сейчас на независимых схемах ЦТП. Для схем насосного смешения добавим в версии 8.
Но все равно, регулирование идет по графику и 60 по отопительному графику не появится, если в условии регулирования не учитывать требование ГВС. Хотя по правилам насосное смешение подразумевает после себя только отопительную нагрузку без открытого водоразбора. В зависимости от нагрузки ГВС можно и всю воду на смешение разобрать.

Реальность такова, что и после теплообменников по 2-х трубке ГВС бывает %-)
 
добрый день, вопрос по схеме №1
как определить расчетным путем располагаемый напор во втором контуре (контур потребителей)?
в случае установки "1" как на источнике, входит в итерацию, выполнял расчет до 15 тысячной итерации.
 
Сейчас автоматического подбора напора во втором контуре после ЦТП нет. В протокол расчета пишутся данные по ЦТП (грязно-желтым цветом, если в настройках не отключен вывод протокола по ЦТП) Там указывается расход и напор, необходимые для ЦТП на данной итерации. Можно эти напоры брать за минимально необходимые.
А можно отцепить второй контур от ЦТП, поставить временный источник и выполнить от него наладку с получением результата автоподбора напора.
 
спасибо
 
Каким образом расчитывается необходимый распологаемый напор на ЦТП (схема 2)?
 
Здравствуйте! Если я правильно понял, речь идет о поле: " Располагаемый напор второго контура, м". При выборе схемы подключения ЦТП с двумя контурами (2 см. относится к таким), программа запрашивает этот параметр в качестве обязательного исходного данного.
"Располагаемый напор второго контура, м" - это располагаемый напор, который не должен быть меньше, чем сумма сопротивлений второго контура и систем теплопотребления (СО, ГВС, СВ).
 
Не, с этим то всё понятно.
Тут другое. Наладочный расчет жалуется на нехватку 58 метров напора на ЦТП, а имеющийся на ЦТП располагаемый напор 14.5 метров.
 
Скорее всего проблема в том, что не хватает располагаемого напора во втором контуре, попробуйте добавить.
Если не поможет свяжитесь с технической поддержкой, будем проверять.
 
Добры день.
Провожу расчёт ГВС через ЦТП. Версия программы 7.0.0.6107
При запуске конструкторского расчёта возникает следующее сообщение:
"Кодировка сети...
Ошибка Z005: ID=хх Отсутствуют данные по объекту
изменения не были успешно внесены из-за повторяющихся значений в индексе, ключевых полях или связях. измените данные в поле или полях, содержащих повторяющиеся значения, удалите индекс или переопределите его, чтобы разрешить повторяющиеся значения, и повторите попытку (Код ошибки: 0x80004005).
Расчет окончен!"
При чём этот ID относится к "Вспомогательному участку" для которого данные вводить не требуется (так указано в Справке).
Поверочный расчёт при этом проходит, однако если после этого запускаю опять конструкторский расчёт программа прекращает свою работу. Проверено не однократно, это не разовое явление.
Сегодня пересчитала в новой версии 7.0.0.6117. Повторилось по новой. В результате программа прекратила свою работу.
 
Вспомогательный участок в конструкторском расчете не участвует. Это особенности конструкторского расчета. Констукторский расчет проводится только для сетей с одним температурным графиком, таким образом, если у Вас наблюдаются сети с ЦТП и после него подразумевается 4-х трубная сеть, расчет можно поделить на 3 этапа.
1) магистральные сети- Источник- ЦТП. Вместо ЦТП необходимо указать потребитель с общей нагрузкой или расходом.
2) квартальные СО- ЦТП потребители на СО.
3) квартальные ГВС- ЦТП потребители на ГВС.
 
Sokol,
не, со вторым контуром по отоплению и ГВС всё в порядке.
 
Добрый день! Ниже представлены данные по ЦТП. Не ясно почему давление на подающем = давлению на обратном? ЦТП работает только на нужды ГВС, потребители производят отбор только из подающего. ТГ150/70.