Здравствуйте! Как я понимаю наладка выполняется на самые неблагоприятные условия работы:по отоплению - при расчетной температуре наружного воздуха, по ГВС - на точку излома температурного графика. Когда провожу наладку, то относительный расход сетевой воды на СО получается равным единице. Затем я провожу поверочный расчет на точку излому (сопла и шайбы из наладки), по идее относительный расход сетевой воды на СО также должен оставаться равным единице, однако, он несколько увеличивается, по-видимому из-за того, что полученная фактическая температура внутреннего воздуха на СО не соответсвует расчетной. С чем еще это может быть связано? И еще вопрос- как программа выполняет наладку для ГВС, т.е. какую температуру сетевой воды берет(при поверке я ее задавала по источнику).
 
1. Несколько увеличивается это на сколько? Отличие может зависеть от разных факторов. Если регулятора отопления у потребителя нет, то температура внутреннего воздуха ни причем. Стоит шайба - это сопротивление. Расход через сопротивление зависит от напора. Почему может измениться напор? Когда от источника до потребителя другие потери. Тут нужно смотреть и какая система ГВС (налака закрытых схем иде с балансовым коэффициентом с запасом) и от плотности воды при надладке и т.д. Нужно схему смотреть.
2. При наладке ГВС расход берется на точку излома (с возможным балансовыим коэффициентом, в зависимости от схемы) А темперетура при налаждке одна - расчетная на систему отопления. Отсюда нет смысла смотреть в наладке на тепловой баланс.
 
1. от 0.996 до 1.032. Регуляторов отпления нет. Расчет провожу без учета утечек и ТП. ГВС закрытая (автоматизировано ~10% от нагрузки ГВС).
2. Тогда как берется точка излома, потому как точка излома изменяется при изменении температуры полки (сетевой воды), для моих условия температура полки 80С, что соотв-т температуре наружного воздуха (-1С).
Схему отправила на эл.адрес, если есть возможность, посмотрите. Зарнее благодарна.
 
1. Схему что-то не получил адрес: [email protected] Но расход может быть увеличен именно из-за того, что при наладке (в зависимости от схемы ГВС) берется расход с балансовым коэффициентом (с запасом).
2. В последнем обновлении (на нашем сайте) как раз температуру полки, на которую производится наладка ГВС можно задавать. Конопка Настройки закладка Теплоноситель параметр "Темпераура полки"
 
Здравствуйте! Схему отправила еще раз!
 
Схема так и не пришла. Попробуйте послать на [email protected]
 
Отправила!
 
Здравствуйте, в этом году обновили версию, сейчас ZuluThermo 5.2.0.3689 видимо сбились все настройки расчетов, вроде все установили как было, произвели расчет, возникли следующие проблемы: 1. на ЦТП не считает диаметр сопла (схема № 4), располагаемый напор до ЦТП и после одинаковый примерно 50м, из 25 ЦТП на 24 ошибок не выдает, а на одном - не хватает напора 90 м, хотя на последнем потребителе после ЦТП - 38м, сопротивления ситемы у всех потребителей после ЦТП - 1м, максимальное количество потребителей - 35, нагрузка - 0,25 Гкал/час. Ранее производили расчет на другой теплотрассе и проблем не возникало. 2. В настройках расчета ставим значение 2 в "Потери напора" - "Максимальный напор гасимый соплом элеватора", в результате расчета выводится следующее: Максимальный напор, гасимый соплом 2.0 м
* ZuluThermo 5.2.0.3689
* Наладка сети "теплотрасса 19"
* С учетом открытой ГВС
* Учитывать неравномерность потребления горячей воды
* Без учета утечек
* Без учета тепловых потерь
* Гашение избыточного напора соплом элеватора
* * Минимальный диаметр сопла 2.0 мм
* Минимальный диаметр шайбы 2.0 мм
* Запас напора на заполнение системы 5.0 м
* Максимально допустимое давление в обратном трубопроводе 60.0 м
* Не включать в расчет тупики без нагрузки
* Формула для расчета коэффициента гидравлического трения: Альтшуля
* Плотность воды в подающем: 0.975 т/м3
* Плотность воды в подающем: 0.975 т/м3
Ранее такого не было. И еще вопрос, как после ЦТП обеспечить расчет шайб на потребителях?
Заранее спасибо.
 
Можно еще обновить версию (текущая - 3734 ).
1. Пришлите схему на [email protected] и на [email protected]
2. Просто в протокол стали выводить параметры расчета.
3. Если на потребителях после ЦТП есть избвток напора и нет регулирующих устройств, то шайбы должны подбиратся, в случае, если расчет проходит до конца без ошибок.
 
здравствуйте. подскажите, по какой формуле рассчитывается подпорная шайба на ЦТП при 17 схеме? каким образом она зависит от доли циркуляции? на потребителе ГВС у нас 26 схема, на потребителях отопления 2 схема. и почему тогда не рассчитывается ограничительная шайба в циркуляционной линии ГВС у потребителя?ведь в схеме она есть.
 
Шайба в этой схеме, как и любая другая, считается по формуле d=10*((G*G)/H)^0.25 G - расход обратника из сети отопления. H - перепад, который должен обеспечить суммарный напор, складывающийся из потерь в системах ГВС (схем 26) и потерь в трубопроводах сети ГВС.
Циркуляционная шайба расчитывается, когда напор на потребителе ГВС превышает потери в системе ГВС, а в данном случае, шайба на ЦТП подобрана "под завязку" (без запаса), и поэтому лишнего напора на самом плохом в гидравлическом смысле потребителе ГВС не будет, следовательно и гасить шайбой в его циркуляционной линии будет нечего.
 
Здравствуйте, подскажите как рассчитать летний режим ( открытый водоразбор с циркуляционным трубопрводом ГВС)? нужно ли менять какие либо настроки расчета? или достаточно отключить нагрузки по отплению и ГВС?
 
Здравствуйте, при обновлении программы Zulu 6.0. до версии 6.0.0.3884 перестал проходить наладочный расчет по нашему самому крупному теплоисточнику ТЭЦ-2, выдается сведение об ошибке. Схема выслана на [email protected]. Помогите, пожалуйста.
 
еще по поводу летнего режима: прочитали статью на вашем сайте про летний режим; там два требования при создании летнего режима: 1. из каждого источника сети должен выходить только подающий трубопровод; 2. все потребители должны быть только потребителями ГВС с открытым водоразбором без циркуляции.
но у нас и летом тоже поддерживается циркуляция, можно ли это просчитать с помощью Зулу?
 
Можно. Это просто будет обычный режим со схемами 26 и 27.
 
Здравствуйте!!!В результате наладочного расчета программа выдает что недостаточно напора и подбирает его автоматически в 10 раз больше,чем он есть,как можно это исправить???какие могут быть ошибки???
 
Добрый вечер!
Ошибки могут быть связаны с некорректным вводом исходных данных, или моделированием тепловой сети.

Для анализа ваших ошибок пришлите сеть на [email protected]
 
Отправила вам карту.Заранее спасибо.
 
Добрый день. Такой вопрос. Есть схема тепловых сетей от котельной.Рисовали не мы,но вроде модель рабочая. Нам дано фактическое давление на источнике и давление в характерных ЦТП,нужно проверить,правильно ли считает программа. Делаю наладку, сразу вылезает куча предупреждений
"Предупреждение Z605: ID=115069 Нагрузка на ГВС после группового узла смешения".
Затем пишет,что недостаточно напора на источнике и спрашивает нужно ли увеличивать на 17 м. Если нажимаю "нет", то сразу выдает море предупреждений и ошибок:
Предупреждение Z618: ID=113084 'Салдинская, 92' Количество шайб на подающем трубопроводе на СО больше 3 (6)
Предупреждение Z620: ID=113528 'Валовой, 30' Опрокидывание циркуляции. Недостаточно напора на потребителе!
ID=114360 'Дагестанская, 34 ИТП' Опорожнение системы отопления (2.480 м).
Предупреждение Z621: ID=114851 'Профсоюзная, 51 ИТП' dH=8.070152 Недостаточно напора на потребителе!
ID=115597 'Грибоедова, 26а ГВС' Напор в подающем трубопроводе потребителя ГВС меньше высоты здания (6.868 м).
ID=116602: Давление в узле ниже давления вскипания на 2.19 м:
В чем могут быть причины?Просто с Зулу столкнулись впервые и пока трудно разобраться, а сроки короткие. Заранее спасибо
 
Здравствуйте.
1) Нагрузка на ГВС после группового узла смешения - Информирует вас о том что скорее всего после элеватора на ЦТП присутствует нагрузка на ГВС.
2) Количество шайб на подающем трубопроводе на СО больше 3 (6) - Информирует о том что на потребителе нагрузка маленькаяа напор гасить нужно большой и одной шайбой его не погасить.
3) Опорожнение системы отопления - Данное сообщение выводится при недостаточном напоре в обратном трубопроводе для предотвращения опорожнения системы отопления верхних этажей здания, напор в обратном трубопроводе должен быть не менее суммы геодезической отметки, высоты здания плюс 4 метра
4)Недостаточно напора на потребителе -Данное сообщение выводится при нехватке располагаемого напора на потребителе, где Н - значение напора которого не хватает, м, а ХХ - индивидуальный номер потребителя - для которого нехватка напора максимальная.
5)Давление в узле ниже давления вскипания на 2.19 м. Для воды с температурой выше 100оС из-за недостаточного давления возможно вскипание воды, сопровождаемое гидравлическими ударами.

Так же информацию о возможных ошибках можно посмотреть в справочной документации
http://politerm.com.ru/zuluthermo/help/naladka.htm#execute_2_2
 
Добрый день.У меня в базе нарисовано так:
от котельной идет двухтрубка, приходит к ЦТП (схема подключения 17), после этого ЦТП вода на гвс и отопление выходит по разным трубопроводам, один из который вспомогательный на потребителей ГВС (схема 26), а второй на ЦТП (схема присоединения 7), к которому присоединены потребители с нагрузкой отопления (схема 4). Правильно ли такое отображение и корректен ли будет расчет? Сеть рисовали не мы и схем ЦТП и тепловых сетей у нас нет.
 
О том как рисуются и рассчитываются 4-х трубные сети теплоснабжения можно посмотреть здесь:
Пуск\Программы\Zulu 7.0\Теплоснабжение\Пример четырехтрубной сети
Разрисовать можно в четыре трубы для ЦТП c параллельной или смешанной схемой подключения ТО на ГВС:
http://www.politerm.com.ru/zulu/news/whatsnew_2142.htm
http://www.politerm.com.ru/zulu/news/whatsnew_2292.htm

Если есть возможность пришлите сеть на [email protected]
 
Здраствуйте, не подскажите где скачать последние обновления для версии 6.0.0.3689 ?
 
389 Это больше года назад. Какое-же оно последнее?
А последнее можно скачать здесь: http://www.politerm.com.ru/download/zulu/Zulu60Update.exe
 
а 7 версия, её надо устанавливать?
Страницы: Пред. 1 2 3 След.