RUS  ENG 

Настройка ZuluOPC

Страницы: 1
RSS
Настройка ZuluOPC
 
Добрый день!

Провожу настройку журнала ZuluOPCAdmin'ом - не сохраняется поле "Поле качества значений тэгов ОРС сервера".

После перезапуска ZuluOPCAdmin настройки слетают.

Версия 8.0.0.7452u

Был такой глюк и с полем "Записывать в журнал историю значений тегов OPC серверов", но пропал.
Изменено: SerPa - 22.06.2020 15:27:01
 
Исправим
 
Цитата
Олег Пахнющий написал:
Исправим
Спасибо.
Отпишите, когда будет готово.
 
Добрый день!

Все также не сохраняется "Поле качества значений тэгов ОРС сервера.

При просмотре базы данных журнала событий неправильно выделяются объекты слоя.
Выделение происходит по ключу "Поле основной индекс таблицы" а не по "Полю идентификаторов объектов слоя".
Это ошибка.
Изменено: SerPa - 02.12.2020 09:07:41
 
Поле качества должно заполняться, это исправляли. Но только для OPC-DA серверов. Для OPC-UA серверов такой параметр не предусмотрен.
При просмотре базы данных журнала событий объекты слоя и не должны выделяться, вы сами настраиваете связь этой базы со слоем в зависимости от ваших задач.
Настройки, которые вы делаете в ZuluOPCAdmin могут не сохраняться в случае, если у программы не хватает прав доступа для записи изменений в конфигурационный файл. В таком случае ZuluOPCAdmin надо запускать от имени администратора.
Если у вас есть вопросы по работе ZuluOPC - пришлите контакты для связи и вопросы на [email protected] или свяжитесь с техподдержкой.