Расчет расхода газа
 
Цитата
написал:
Цитата
написал:
Привет
скажите пожалыйста как исправить это?
Добрый день. Посмотрим и сегодня обновим версию
спасибо исправилось
 
Добрый день! Прошу подсказки у участников форума. Такая проблема: 3 потребителя: 1 потребитель Котельная с расходом 27000м3, 2 потребитель 27000 м3 в час, и 3 потребитель ГРП 2500м3 в час.
проблема в том, что при лбом расходе расчет пишет уведомление о том что в сортаменте отсутствует подходящий диаметр и выдает мне максимальный 630. для сравнения уменьшила расходы на потребителях в 10 раз и более. все равно выдает 630 и пишет тоже самое. попробовала забить по сортаменту диаметры до 1420мм, и расчет выдал 1420 и пишет в сортаменте отсутствует подходящий диаметр. Давление на выходе Р=1044.4кПа. Поверочный расчет проходит
 
Цитата
написал:
Добрый день! Прошу подсказки у участников форума. Такая проблема: 3 потребителя: 1 потребитель Котельная с расходом 27000м3, 2 потребитель 27000 м3 в час, и 3 потребитель ГРП 2500м3 в час.
проблема в том, что при лбом расходе расчет пишет уведомление о том что в сортаменте отсутствует подходящий диаметр и выдает мне максимальный 630. для сравнения уменьшила расходы на потребителях в 10 раз и более. все равно выдает 630 и пишет тоже самое. попробовала забить по сортаменту диаметры до 1420мм, и расчет выдал 1420 и пишет в сортаменте отсутствует подходящий диаметр. Давление на выходе Р=1044.4кПа. Поверочный расчет проходит
Добрый день. Пришлите, пожалуйста, Ваш телефон на [email protected] Вместе посмотрим