[ Закрыто] Проблема при расчете
 
Добрый день!
Не видя Ваших данных трудно определить точно в чем именно ошибка.
Какое значение вы заносите поле Диаметр установленного сопла элеватора?
Подобная ошибка может возникать если вы заносите меньше чем указано настройках расчета Zulu Thermo/Настройки/Тепловые потери/Минимальный диаметр сопла.
ДИАМЕТР БАЙПАСА
 
В старом СНиПе 2.04.07-86 Тепловые сети приводилась таблица 4, пункт 7.13

Для задвижек и затворов на водяных тепловых сетях Dу => 500 мм при Ру => 1,6 МПа и Dу =>300 мм при Ру =>2,5 МПа, а на паровых сетях Dу >=200 мм при Ру =>1,6 МПа следует предусматривать обводные трубопроводы с запорной арматурой (разгрузочные байпасы) условным проходом не менее указанного в табл. 4.

Таблица 4

Условный проход задвижки, мм Условный проход разгрузочного байпаса, мм не менее

200-300 - 25мм
350-600 - 50мм
800 - 80мм
1000 - 100мм
1200-1400 - 150мм

То же - в СН-527-80 Инструкция по проектированию технологических стальных трубопроводов
Исчезли фотографии
 
1. В Borland Database Engine (BDE) есть ошибка, когда она не правильно определяет количество свободного места на диске С, если оно кратно 2 или 4 Gb.
Эту ошибку можно обойти создав на диск С достаточно большой файл, 500-800 Mb.
2. Необходимо почистить папку для временных файлов.В системной временной папке может быть создано очень много директорий.
3. Увеличить размер блоков в настройках Paradox Панель управления/BDE Administrator/Configuration/Drivers/Native/PARADOX/BLOCK SIZE - увеличить размер блоков.
[ Закрыто] Гидравлический расчет
 
Это мощность электропривода насоса. Используется только в расчетах гидравлического удара.
ДИАМЕТР БАЙПАСА
 
Добрый день.
Посчитать диаметр байпаса нельзя.
Его необходимо задавать. Таким образом, что бы он был:
1) Больше чем установленная шайба
2) Чтобы он пропускал расчетный расход теплоносителя, с учетом всех местных потерь напора
3) Необходима установка секционирующих задвижек до и после шайбы, а так же на основной магистрали.
[ Закрыто] Гидравлический расчет
 
<blockquote>Цитата:<hr size="1" noshade><i>В Zulu v7 при проведении гидравлического расчёта, в разделе запорные арматуры возникает ошибка по пункту (Name/Название), требует ввести значение, хотя в других проектах такого сообщения не выдаёт. Подскажите в чём может быть дело, могу предположить, что нужно смотреть какие-то настройки, подскажите на что обратить внимание?

-----
Проверьте структуру Вашего слоя, сравните её с типовой для вновь созданного слоя.
В таблице по запорной арматуре по умолчанию поле Name имеет пользовательское название "Наименование". Это говорит о том что структура после создания слоя изменялась.
Если ничего не получится, пришлите слой на [email protected]
Не видя Ваших данных трудно что либо сказать.</i><hr size="1" noshade></blockquote>Ответ на Ваш вопрос можно посмотреть здесь: <A HREF="http://youtu.be/pjzflJZQSXc" TARGET="_blank">http://www.youtube.com/ZuluGIS</A>
Базы данных
 
Получил Вашу сеть, посмотрел, действительно возникает ошибка:
Ошибка Z007: Не выполнен запрос к базе по объектам 'Участок водопроводной сети'.
Так же при попытке просмотра семантической информации по участкам при открытии окна просмотра данных по участкам открывается окно, но в нем НЕТ данных.
Для связи семантической информации и графических данных используется поле Sys. В таблице по участкам (Структура слоя general /Базы данных/База Участок водопроводной сети/ Таблица General_uch / Реструктурировать) возле поля Sys стоит ключ, это говорит о том, что это поле связи. А в окне (Структура слоя general /Базы данных/База Участок водопроводной сети/ Запрос основной/ Изменить) поле связи указанно НЕВЕРНО, необходимо так же выбрать поле Sys.
После изменения ключевого поля База по участкам работает правильно.
Ошибка Z007 Не возникает.
Базы данных
 
Пришлите пожалуйста слой на [email protected]
Мы посмотрим, тяжело разобраться в Вашей проблеме не видя данных.
проблема ввода данных
 
Попробуйте выполнить тот же самый запрос без условия SUM и посмотреть в ответе, действительно ли в выбранную группу попадает именно по 2 узлам.
Базы данных
 
Да, разница есть!
В ГИС Zulu для разделения целой и дробной части используется ТОЧКА.
ЗАПЯТАЯ является оператором разделения условий, при выполнении запроса.
Изменение режима
 
Уточните пожалуйста, Вам это необходимо сделать программно или интерактивно.
[ Закрыто] Гидравлический расчет
 
<blockquote>Цитата:<hr size="1" noshade><i>В Zulu v7 при проведении гидравлического расчёта, в разделе запорные арматуры возникает ошибка по пункту (Name/Название), требует ввести значение, хотя в других проектах такого сообщения не выдаёт. Подскажите в чём может быть дело, могу предположить, что нужно смотреть какие-то настройки, подскажите на что обратить внимание?</i><hr size="1" noshade></blockquote>Проверьте структуру Вашего слоя, сравните её с типовой для вновь созданного слоя.
В таблице по запорной арматуре по умолчанию поле Name имеет пользовательское название "Наименование". Это говорит о том что структура после создания слоя изменялась.
Если ничего не получится, пришлите слой на [email protected]
Не видя Ваших данных трудно что либо сказать.
Изменение режима
 
Добрый день!
Да возможно.
Посмотрите пожалуйста здесь:
http://db.tt/nG9pEKb
Базы данных
 
Здравствуйте, Вы его создаете через Zulu Thermo|Сервис| Создать новую сеть?
В структуре слоя символы, типы и режимы создаются!?
проблема ввода данных
 
Пришлите пожалуйста слои нам на [email protected]
проблема ввода данных
 
Добрый день. Дело в кодировке таблицы . Вы можете сами её попробовать поменять, к примеру с помощью Microsoft Access.
Открыть окно семантической информации | перейти во вкладку База, сохранить ответ, выбрать тип файла txt |  импортировать эту таблицу в Access, изменить кодировку | сохранить таблицу в файл txt |  импортировать её обратно в Zulu.
Или же пришлите слой мне я сам её поправлю.
проблема ввода данных
 
Добрый день.
Да уж, странно.
Пришлите пожалуйста нам слой [email protected], мы посмотрим, что нибудь посоветуем.
[ Закрыто] Проблема при расчете
 
Цвет линий на схеме можно менять несолькими способами:
1) Через структуру слоя, в настройках режимов, для всех элементов слоя. <A HREF="http://politerm.com.ru/zuludoc/structure_typemode_setupmodes.htm" target="_blank">http://politerm.com.ru/zuludoc/structure_typemode_setupmodes.htm</a>
2) Подключить тематическую раскраску: <A HREF="http://politerm.com.ru/zuludoc/theme_example.htm" target="_blank">http://politerm.com.ru/zuludoc/theme_example.htm</a>
[ Закрыто] Проблема при расчете
 
Пришлите на [email protected] посмотрим.
[ Закрыто] Проблема при расчете
 
Это не ошибка, а предупреждение.
Расход на систему отопления увеличен до 1.2 в данном случае это предельное значение, заданное в настройках расчетов для увеличения расхода с целью компенсации тепловых потерь.
Бирки
 
Автоматического механизма пока нет.
Тематические раскраски обновляются Карта/Тема/Подключить/Обновить.
Надписи обновляются когда мы их открываем, и пересохраняем без изменений.
Бирки
 
У нас отображается. попробуйте обновить версию Zulu.
[ Закрыто] Наладочный расчет
 
Да платная, цены можно посмотреть на сайте, <A HREF="http://politerm.com.ru/price.htm" TARGET="_blank">http://politerm.com.ru/price.htm</A>,
либо связаться с нами: Полина Баркова
E-Mail [email protected]
(812)767-0352, 767-0353, 766-6728
ICQ 395388201
skype: pbarkova
Теплогидравлические расчеты для Zulu
 
Добрый день, весь теплоноситель проходит через систему теплых полов? Если так, то нагрузку которая уходит в систему теплых полов можно условно задать тепловыми потерями на участке, выходящем из потребителя, а потери напора сопротивлением этого участка.
слои
 
Нет нельзя.