RUS  ENG 

Дмитрий Емельянов (Все сообщения пользователя)

Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

Страницы: Пред. 1 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 След.
Видеоуроки
 
Раздел Видеоуроки для скачивания доступен по FTP ftp://ftp.politerm.com.ru/videos/
переход на ZuluServer 7
 
Почитать о переходе на Zulu 7.0 и ZuluServer 7.0 можно на нашем сайте:
http://politerm.com.ru/zulu/news/whatsnew_ver70.htm
Если вы будете устанавливать седьмую версию поверх шестой в ту же директорию, то никакой потери данных, настроек быть не должно, публиковать слои заново тоже не потребуется.
Пропали данные
 
Проверьте какая указана базовая папка для документов и изображений,от которой задается путь полях запросов в тегом document.
Слой|Структура слоя|Базы данных|"Наименование базы"|Сервис

Если путь начинается с названия диска (C,D) абсолютный, то базовую папку назначать не надо. Но работа через Zulu Server таким образом не возможна, т.к. файловая структура данных пользователю недоступна.

Для работы через Zulu Server путь должен быть относительным, базовая папка должна быть задана обязательно.
Как запретить редактировать данные
 
Проверьте в администраторе Zulu Server, имеет ли он запрет (красный крест) на операцию Слои/Изменение/Атрибуты.
Проблемы с прорисовкой объектов
 
В Zulu можно менять порядок прорисовки слоев.В рамках одного слоя порядок прорисовки объектов не назначить. Во время процедуры импорта данных из Автокада поставьте галочку возле опции Разделять на слои, и уже после импорта раставьте слои в нужном порядке. Если в автокаде разделения на слои не было, то в ГИС zulu используя векторные оверлейные операции можно вырезать из кварталов здания.
Пропали данные
 
По умолчанию Zulu использует для доступа к базам данных BDE Paradox. Все данные, которые Вы загружаете в Поля тип BLOB, Graphic, Paradox OLE, хранятся непосредственно в Файле баз данных.
Зачастую BDE Paradox он не справляется с большим объемом баз данных.
Чтобы Фотографии открылись и Paradox заработал:
1. В Borland Database Engine (BDE) есть ошибка, когда она не правильно определяет количество свободного места на диске С, если оно кратно 2 или 4 Gb.
Эту ошибку можно обойти создав на диск С достаточно большой файл, 500-800 Mb.

2. Необходимо почистить папку для временных файлов.В системной временной папке может быть создано очень много директорий.

В дальнейшем, Мы бы порекомендовали хранить графические данные не в самой базе данных,полях типа BLOB, Graphic, Paradox OLE а подключать данные с помощью назначения тегов.
О том как это сделать можно посмотреть Видеоурок Способы присоединение документов

Или же перейти к использованию более надежных баз данных: Microsoft Access, Microsoft SQL Server, Oracle, MySQL, Sybase и других.
Не открываются прикрепленные файлы после установки ZULU 7
 
Щелкните правой кнопки мыши по файлу, выберите пункт открывшегося меню Свойства. В окне Свойства, во вкладке общие можно изменить приложение, в котором будут открываться файлы подобного расширения.
Не отображаются данные в справочниках
 
Вышлите Ваш контактный телефон на адрес [email protected]
Не отображаются данные в справочниках
 
Проверьте, правильность пути в разделе реестра HKEY_CURRENT_USER\Software\Zulu\5.0\Zulu\Settings поле PumpsDatabaseName, в поле должен быть указан путь к файлу zpumps.mdb
видеоуроки
 
Добрый день. Мы подумаем как это лучше сделать.
HASP не определяется
 
Файл настройки NETHASP.INI формируется для версии 5.2 и 6.0. в 7 версии клиентские машины необходимо настраивать следующим образом:
Необходимо выполнить настройки через утилиту Admin Control Center (ACC) на машине с клиентом. Для того, чтобы открыть страницу данной утилиты, введите в браузере адрес http://localhost:1947.
Далее переходите на вкладку Configuration -> Access to Remote License Managers:
a. Включить опцию «Allow access to remote licenses».
b. Отключить опцию «Broadcast Search for Remote Licenses».
c. Задать адреса машин с ключом в параметре «Specify Search Parameters».
d. Нажать Submit.
После чего в директории C:\Program Files\Common Files\Aladdin Shared\HASP появится файл настройки конфигурации hasplm.cfg.
Прибегать к подобным настройкам необходимо в частных случаях, если сеть доменная или глобальная, или в сети используется несколько сетевых ключей.

Не надо путать работу в локальной версии Zulu (через сетевой или локальный ключ) с работой через Server.
В окне справка о программе выводится информация о Лицензии (локальной или сетевой) на продукт ГИС Zulu, вы же НЕ имеете таких лицензий и работаете через ZULU SERVER. Соответственно в окне написано "Не найден ключ для данного программного продукта", так и есть.

В Вашем случае скорее всего на сетевой ключ записаны расчеты. С клиентской машины, определить какие для вас доступны лицензии можно при помощи утилиты Тест ключа Zulu70HaspUpdate.exe
Модель рельефа.
 
Отдельных элементов таких как плотина или дамба в слое рельефа нет. Их можно смоделировать с помощью изолиний.
Пример можно скачать перейдя по ссылке http://db.tt/J0lKwaI
слои
 
Добрый день!
Зайдите в настройки карты и измените Систему измерений на Сферическую.
Исчезли данные. Help
 
По умолчанию Zulu использует для доступа к базам данных BDE Paradox.
Зачастую он не справляется с большим объемом баз данных.
Для того чтобы данные открылись необходимо:

1. В Borland Database Engine (BDE) есть ошибка, когда она не правильно определяет количество свободного места на диске С, если оно кратно 2 или 4 Gb.
Эту ошибку можно обойти создав на диск С достаточно большой файл, 500-800 Mb.
2. Почистить папку для временных файлов. В системной временной папке может быть создано очень много директорий.
3. Увеличить размер блоков в настройках Paradox Панель управления/BDE Administrator/Configuration/Drivers/Native/PARADOX/BLOCK SIZE - увеличить размер блоков.
Pipes.dat
 
Добрый день!
Нет у нас такого файла Pipes.dat
Куда Вам необходимо добавить новый материал труб?
Электрические сети
 
Добрый день.
Нет, расчетов электрических сетей нет, и пока не планируем.
Zulu можно лишь использовать для нанесения и паспортизации электрических сетей.
ИСТОЧНИК тепловой энергии
 
Добрый день, я Вам на электронную почту ответ высылал.
Надо видеть Вашу сеть, она может быть закольцована я может и нет.
В ГИС Zulu подлежат расчету тупиковые и кольцевые тепловые сети, в том числе работающие от одного или нескольких источников.
При работе 2-х и более источников, на одну сеть, расчет производится сразу по всем источникам, расход теплоносителя на каждом из источников определяется в результате потокораспределения, согласно нагрузкам на Потребителях.
проблема ввода данных
 
Если его нет, то ничего удалять не надо, выполните всё остальное.
1)Зайдите в редактор баз данных, выберите таблицу по узлам, щелкните по ней правой кнопкой мыши выберите реструктрировать, поставьте ключ возле поля SYS.
После чего файл с расширением PX появится. Для корректной работы программы он необходим!
Обязательно проверьте стоит ли ключ возле поля SYS во всех других таблицах.
2) У нас есть специальная операция для поиска и удаления дублированных объектов.
Чтобы "избавиться" от одинаковых узлов, сделайте слой редактируемым, выберите пункт меню Карта/Операции/Выделить дублированные объекты, удалите их (нажмите клавишу delete).
проблема ввода данных
 
1) Если в таблице есть значения с одинаковыми Sys номерами, значит она не проиндексирована.
Нужно заново проиндексировать таблицу по узлам.
Заходим в редактор баз данных, смотрим где лежит файл таблицы, у меня к примеру в папке D:\temp\teplo\seti\ находим там 4 файла (teplo_kamera/ ) делаем их резервную копию чтобы не потерять данные.
Для переиндексации необходимо удалить файл с расширением файл teplo_kamera.PX из папки с сетью.
После чего заходим в редактор баз данных, находим таблицу по узлам, выбираем реструктрировать, ставим ключ возле поля SYS.
Всё, индексация баз по участкам произведена.
2) У нас есть специальная операция для поиска и удаления дублированных объектов.
Чтобы "избавиться" от одинаковых узлов, сделайте слой редактируемым, выберите пункт меню Карта/Операции/Выделить дублированные объекты, удалите их (нажмите клавишу delete).
ИСТОЧНИК тепловой энергии
 
Здравствуйте!
Для одного источника в сети, режим работы должен быть обязательно: Выделенный источник либо Подпитка неограничена.
Источник у которого нет подпитки задается режимами: Подпитки нет, фиксирован располагаемый напор либо Подпитки нет, фиксировано давление в обратнике, какой именно режим у вас я по тем данным, которые вы дали точно сказать нельзя.
Прикрепление файла к объекту
 
Добрый день!
Вы можете создать в базе по объектам "Тепловая камера" дополнительное поле,в котором будет прописываться ссылка на документ AutoCAD.
Для этого вам необходимо будет:
1) Создать поле в таблице
2) Подключить поле в запросе
3)Вызвать диалоговое окно Свойства для задания пользовательских названий и дополнительных атрибутов полей запроса
4) Установить в  тэг document.

Подробнее можно посмотреть на <A HREF="http://youtu.be/A8-355JyeVY" TARGET="_blank">http://www.youtube.com/ZuluGIS</A>
Картографическая работа
 
Если вы будете делать карты на продажу, то лицензия от Роскартографии нужна обязательно при работе в любой ГИС системе.
Если для себя то не обязательно.
[ Закрыто] Гидравлический расчет
 
Затраты электроэнергии в программе мы не считаем.
Мы делаем только гидравлические расчеты.
Мощность в нестационарных расчетах (расчет гидравлического удара) используется в расчетах для определения динамических характеристик агрегата.

Вы сами можете вручную добавить несколько полей в базы и через запрос посчитать затраты электроэнергии.
[ Закрыто] Проблема при расчете
 
Для расчета Вам:
1) Необходимо заполнить поле Номер установленного элеватора.
2) Во многих случаях у вас диаметр сопла элеватора 2-2.5 мм, проверти настройки. Если вы хотите проводить расчет с такими маленькими соплами, то в поле Zulu Thermo/Настройки/Тепловые потери/Минимальный диаметр сопла установите значение 2.
[ Закрыто] Проблема при расчете
 
На первый взгляд Вы всё делаете правильно, не понятно в чем ошибка.
Можете прислать сеть на [email protected]