RUS  ENG 

Дмитрий Емельянов (Все сообщения пользователя)

Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

Страницы: Пред. 1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 34 След.
Теплогидравлические расчеты для Zulu
 
Таких полей в базе данных по участку у нас нет, соответственно в результате расчета они не определяются, возможно вы их добавили самостоятельно.
В результате расчета определяются "Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч" и "Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч"
См. <A HREF="http://politerm.com/zuluthermo/help/tables_elements.htm" TARGET="_blank">Таблицы баз данных элементов тепловой сети</A>
Расчет
 
Поле расход- результат расчета,  Сосредоточенный расход -исходное данное.
Как объединить базы данных?
 
Здравствуйте!
Здесь Вам на помощь может прийти операция  - Карта/Группа/Записать.

<A HREF="http://politerm.com.ru/video-tutorials/layer_grouprecord.htm" TARGET="_blank">Видеоуроки</A>
Связь Таблиц по определенным столбцам
 
Хорошее решение, ключ-поле связи таблиц между собой или таблицы и объектом на карте необходим.
SQL запросом(или стандартными запросами через браузер баз данных) в последствии можно перенести данные из подчиненной таблицы в основную.
Не работает инструмент поиска в Карте
 
Поиск работает, ищет совпадения по именам проектов, карт, слоев.
Уточните, что не так.
Графики
 
Для расчета нужно будет у потребителя указать Расчетный расход воды в будний день(субботний, воскресный, праздничный)-суточный расход в данный день, разделенный на 24, переведенный в л/с и соответствующий данному потребителю график неравномерности: подробнее

По насосным станциям необходимо указать или разработать график работы насосов (график частоты или напоров)
Справочник суточного графика работы насосов
Справочник суточного графика напоров после насосов
Схемы подключения потребителей
 
<A HREF="http://politerm.com/zuluthermo/help/schemes_uzvod.htm" target="_blank">http://politerm.com/zuluthermo/help/schemes_uzvod.htm</a>

Схемы 28 или 32.
Уйти от секретности сетей водопровода
 
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 22 мая 2014 года N 355
О внесении изменений в перечень сведений, отнесенных к государственной тайне, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. N 1203


"42-1. Сведения, раскрывающие схемы водоснабжения городов с населением более 200 тыс. человек или железнодорожных узлов, расположение головных сооружений водопровода или водовода, их питающих



Текст документа:
Недостаточно напора на потребителе
 
СП 31.13330.2012 ВОДОСНАБЖЕНИЕ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ

5.11 Минимальный свободный напор в сети водопровода населенного пункта при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении на вводе в здание над поверхностью земли должен приниматься при одноэтажной застройке не менее 10 м, при большей этажности на каждый этаж следует добавлять 4 м.
Высота над уровнем моря
 
ГИС Zulu добавилась возможность подключения данных SRTM.
Работа с Map Street
 
Google Earth использует данные радарной интерферометрической съемки поверхности земного шара -SRTM3.
ГИС Zulu добавилась возможность подключения данных SRTM.
Но эти данные надо проверять, местами точность не годится для выполнения инженерных расчетов.

Обсуждение этих данных велось здесь.
ZuluArcThermo
 
Поддержка и  распространение модуля ZuluArcThermo прекратилась с выходом продуктов линейки 7.0.
К тому же он был написан только под ArcGIS 8.
Теплогидравлические расчеты для Zulu
 
Тепловые потери должны уменьшится.
СП 61.13330.2012 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов, является действующим документом для определения тепловых потерь, в нем приведены основные формулы.

Если труба была переложена в 2013, то расчет нормативных потерь, в ZuluThermo, необходимо производить по нормам 2003г. В  актуализированной редакции СНиП 41-03-2003 - СП 61.13330.2012 нормы плотности теплового потока не изменились.

Так же можете считать через термические сопротивления, тогда дополнительно потребуется внести данные по изоляции, канала, грунта.
Афинная транформация
 
Звоните в техподдержку...
Вопросы по ЦТП
 
В последних версиях программы мы отказались от 2-х полей,  оставили одно, имя поля Qgv_sred пользовательское название Расчетная нагрузка на ГВС. Таким образом, инженер-наладчик сам определяет, на какую нагрузку рассчитывать. На расходы при наладочном расчете смотрите, они исходная информвция для последующего расчета шайб, на Нагрузку ГВС по потребителям, ЦТП и Источнику нет. Т.к. это прием, то мы прогоняем расчетный расход на каждую из подсистем, а температура по которым определяются нагрузки по всем системам - 95...150, та что на выходе из источника.

Если останутся вопросы, звоните буду рад ответить на вопросы.
<A HREF="http://politerm.com/contacts.htm" TARGET="_blank">контакты</A>
Вопросы по ЦТП
 
Наладочный расчет - это условный расчетный прием для подбора смесительных и дросселирующих устройств и определения мест их установки. Целью проведения наладочных расчетов является распределение теплоносителя между потребителями в строгом соответствии с их тепловой нагрузкой. Определение расхода на каждую из систем производится на свои расчетные параметры, для СО температура нагретой воды(95...150) при наружней температуре холодной пятидневки, на ГВС на точку излома температурного графика(65..70).
В поле базы ЦТП записана не максимальная, а фиктивная нагрузка рассчитанная при пропуске расчетного расхода, но при температуре не 70, а 95...150(расчетная температура на СО)

Пьезометр строится на пропуск расхода, определенного на точку излома температурного графика, по той нагрузке, что вы указали. В расчете участвует поле Qgv_sred "Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч".
База данных участков тепловой сети
 
На расчет влияет значение занесенное в поле Norma "Нормативные потери в тепловой сети (1-5)" таблицы по участкам, в него прописывается код значения из справочника. ZuluThermo в свою очередь знает, что если в поле стоит 1 то, расчеты нужно производить по нормам 1959 года.

В настоящее время у каждого слоя свой набор справочников и по другому быть не может, т.к. слой является индивидуальной, самостоятельной единицей.
На несколько слоёв завести один простой справочник не получится. Проще собрать все слои в один, используя операцию по объединению слоев: Карта/Группа/Записать.
База данных участков тепловой сети
 
Выпадающее меню- Простой справочсник, который разрабатывается и подключается в Редакторе баз данных.
<A HREF="http://politerm.com/zuludoc/zb_overview.htm" TARGET="_blank">Общие сведения по семантическим базам данных</A>
<A HREF="http://politerm.com/zuludoc/zb_book_about.htm" TARGET="_blank">Справочники</A>
Откорректируйте справочник с тремя параметрами.
Код-Норматив
1  - 1959 год;
2  - 1988 год;
3  - 1997 год;
4  - 2003 год.
Несуществующие поля в базах данных
 
После обновления программного обеспечения, рекомендуем производить <A HREF="http://politerm.com/zuluthermo/help/servis.htm" TARGET="_blank">обновление структур таблиц </A>
Параметры объекта
 
Вопрос был решен при обращении в техническую поддержку по телефону.
Параметры объекта
 
Выполняя запросы к базам данных можно получить доступ к следующим атрибутам: ТИП, РЕЖИМ, ДЛИНА, ПЕРИМЕТР, ПЛОЩАДЬ.
Описание и примеры см. здесь

Боле широкий функционал Вам дает использование SQL запросов.
&quot;Папка для изображений и документов&quot;
 
Не активна т.к. слой открыт с сервера геоданных и у предполагаемого удаленного клиента может и не быть файлового доступка к диску сервера.
В связи с этим "Папка для изображений и документов" назначается только за компьютером сервером при открытии слоя локально.
Схема подключения ЦТП
 
Выбирайте ту, что отвечает Вашему способу подготовки горячей воды и имеет непосредственное присоединение системы отопления 5,6,17,29.
Обязательно выводите контур сетей ГВС через <A HREF="http://politerm.com/zuluthermo/help/help_pipe.htm" TARGET="_blank">вспомогательный участок.</A>
Расчеты ТС. Ввод данных
 
<A HREF="http://www.politerm.com.ru/zuluthermo/help/sd_common_op.htm" TARGET="_blank">http://www.politerm.com.ru/zuluthermo/help/sd_common_op.htm</A>
<A HREF="http://www.politerm.com.ru/zuluthermo/help/tables_op.htm" TARGET="_blank">http://www.politerm.com.ru/zuluthermo/help/tables_op.htm</A>
Насосы
 
Файл zpumps.mdb, находится в папке, куда была установлена программа.
Страницы: Пред. 1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 34 След.