Первое, что приходит в голову, может у абонента там несколько элеваторов, а Вы ставите 1. Проверьте модель.
Второе, обязательно проверьте нагрузку. Если нагрузка большая может лучше организовать насосное смешение?
Посмотрите в учебнике Манюка, там есть параметры номеров элеватора и соответствующих им размеров сопел.
Ну и собственно попробуйте, посчитайте. Будут вопросы по расчету, обязательно пишите нагрузку, температурный график потребителя.
Второе, обязательно проверьте нагрузку. Если нагрузка большая может лучше организовать насосное смешение?
Посмотрите в учебнике Манюка, там есть параметры номеров элеватора и соответствующих им размеров сопел.
Ну и собственно попробуйте, посчитайте. Будут вопросы по расчету, обязательно пишите нагрузку, температурный график потребителя.