<B>llrhspls</B>,
1) По результатам наладки подключенная нагрузка будет больше фактической, баланс не свести.
Берется расчетный расход на Полку, и фактические температуры, они будут больше не 70, а 130(согласно температуре на входе.)
Ну и собственно в результате нагрузка считается на  дельту не(если одна ступень) 70 - 30, а 130 -"что выходит из ТО". Смотрите в наладке только на расходы и параметры сужающих устройств.

2) Шайбы подбираться, если не установлен регулятор температуры и есть свободный располагаемый напор.
ЦТП ГВС регулятор температуры
 
<B>strifonoff</B>,
Спасибо за слой. есть на что обратить внимание. Обратите внимание на:
1) отношение нагрузок. у Вас это явно меньше 0,2 соответственно  подходит одноступенчатая схема, согласно СП проектирование тепловых пунктов.
2) Испытательная нагрузка 1 ступень 0.0089 что значительно ниже подключенной, в принципе на расчетный режим должен справляться только нижняя ступень значит она более производительна.. пересмотрите испытательные параметры. даже в результате расчета подключенная нагрузка больше испытательной 0.0177.
3) самое главное обратите внимание на СО, температура ниже 0 градусов, гласит о том, что перегружена верхняя ступень.
Трехтрубная система отопления
 
Так рассчитываться не будет.
"ЦТП не на тупиковой группе"

Сейчас такую схему не посчитать.
в принципе у нас в планах стоит реализовать совместную обратку от СО и ГВС, после ЦТП,  при условии что и СО и ГВС будут подключены через теплообменники.
[ Закрыто] Пожелания на версию 8
 
Данная страница сейчас доступна на тестовом сайте, <A HREF="http://5.politerm.z8.ru/news/releases/ZuluGIS8/" target="_blank">http://5.politerm.z8.ru/news/releases/ZuluGIS8/</a>
регулятор расхода
 
Здравствуйте!
Задайте минимальную высоту воды в источнике. На выходе их источника можно указать Насосную станцию, которую задать H-Q характеристикой. Характеристика насоса имеет ограничения по расходам.

Если этот источник действительно выше, то "давит" нижний источник, не расход, а столб воды, поставьте обратный клапан на источниках и изучите сложившуюся картину на пьезометрических графиках.
вопросы и пожелания для разработчиков
 
Верхняя панель сайта имеет кнопки:
ПРОДУКТЫ /КОМПАНИЯ /ПРЕЙСКУРАНТ /СКАЧАТЬ /ФОРУМ /КОНТАКТЫ.

При нажатии кнопок Продукты и Компания раскрывается дополнительное меню.

<IMG SRC="http://www.politerm.com/media/medialibrary/081/forum2.png" BORDER=0>

Кнопка Компания имеет 2 колонки. В колонке Пользователям, собрано много полезного материала, в том числе и Видеоуроки. Отмечу, был добавлен новый раздел Примеры.
Ключ update
 
Здравствуйте!
Дело в том, что обновления ключа надо устанавливать последовательно! Видимо, Вам отправляли обновление, которое Вы пропустили.

Подробнее ответил в skype.
ЦТП
 
Трубопровод на ГВС у Вас из ЦТП выходит через вспомогательный участок?
Статический напор
 
Это самая высокая точка в городе = геодезическая отметка +высота здания + запас на заполнение (в настройках ZuluThermo, по-умолчанию 5 метров).
расчет летних режимов
 
нарисуйте так
<IMG SRC="http://www.politerm.com/media/forum/letny_rezgim.png" BORDER=0>
расчет летних режимов
 
Рассмотрите 5 и 6 схемы ЦТП, они  могут иметь только ОДИН - вспомогательный участок. Основной участок СО придется "отцепить".
Если не подойдут, подробно опишите что происходит на ЦТП, в летний режим.
Графические настройки обьектов
 
По поводу представления сети.
Вы можете изменять:
- Размеры символов,
- Создавать новые символы, взамен существующих,
- Создавать новые режимы, но по определенным правилам, описанным в справке.
Все эти изменения производятся в структуре слоя. Есть видеоурок, по данному вопросу: Есть видеоурок, по данному вопросу:

Графы начало и конец участка заполняются автоматически и нося информативный характер.
Подробнее в справке.
Шайбы на подаче перед элеватором
 
Шайба подбирается в случае, если имеется избыточный располагаемый напор.

В случае если указана опция "Гашение избыточного напора /соплом элеватора" и избыточный располагаемый напор больше, чем определенный по условию ( Максимальный напор, гасимый соплом не https://www.politerm.com/zuluthermo/help/options_pressure_loss.htm ), так же подбирается шайба.

О Вашей ситуации, не видя самих данных и тех параметров, которые указаны в настройках говорить сложно.
Не отображается слой
 
Причем здесь бэкап и кто его делал? если он у Вас есть восстановите данные из архива и они будут такие как сохранялись в архиве.

"Настройки шрифтов в слое, цветов линий и так далее" сохраняется в самом слое, Вас просили выслать все данные, что имеется для слоя, соответственно если удастся восстановить слой то данные настройки сохранятся.

Кому и когда Вы отправляли письмо?
Zulu Thermo 8.0
 
Следите за новостями на сайте.
По поводу стоимости, все индивидуально, в зависимости от состава используемых Вами задач, можно уже сейчас написать в отдел маркетинга, специалисты с вами свяжутся и все вам расскажут.
Ответвление на сети
 
Это тройник на слиянии, при встречном будет, в случае если угол между потоками будет 180 градусов.
Используется таблица из учебного пособия, Ионин А.А., Хлыбов Б.М., Братенков В.Н., Терлецкая Е.Н. - Теплоснабжение
Расчеты тепловой сети
 
все верно. предположу, что при калибровке данную опцию отключить.
Расчеты тепловой сети
 
в данном случае может  делиться и перемножаться все зависит от нагрузки напротив которой установлена опция (максимальная или  средняя)
Таблица Paradox
 
тут 2 варианта,
1) возможно BDE на данном компьютере не настроено, проверяется просто, попробуйте создать расчетный слой Задачи/ZuluHydro(или любая другая)/Сервис/Создать новую сеть. Так-же выберите BDE Paradox. Создастся слой и будут работать таблицы- хорошо, в противном случае проведите настройку BDE Paradox.
<A HREF="http://www.politerm.com/articles/tips/bdevista/" target="_blank">www.politerm.com/articles/tips/bdevista/</a>

2) ошибка при импорте таблиц, в чем заключается суть ошибки чаще всего пишется в окно Сообщений. Но при этом должна быть активна опция - Помещать сообщения об ошибках в окно Сообщения. Проверьте активна ли эта опция
<A HREF="http://www.politerm.com/zuludoc/ui_customize_parameter.htm" target="_blank">www.politerm.com/zuludoc/ui_customize_parameter.htm</a>
Расчеты тепловой сети
 
В расчете участвует поле Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч (физическое название поля Qgv_sred) <A HREF="https://www.politerm.com/zuluthermo/help/tables_consumer.htm" TARGET="_blank">см. справку</A>  Максимальная или средняя нагрузка - зависит от многих факторов,  от вида расчета (конструкторский, наладочный, поверочный ), в наладке или поверке от наличия средств автоматического регулирования.

Данная нагрузка может пересчитываться:
- либо при указания Коэффициент изменения нагрузки ГВС (умножением на коэффициент, к примеру 2,4)
- либо при указании количества жителей и активации опции в настройках расчета,  <A HREF="https://www.politerm.com/zuluthermo/help/options_gvs.htm" TARGET="_blank">см. справку</A>
SQL-запросы
 
Все можно, главное понимать по какому признаку будет осуществляться перенос данных.
Возможно:
-Пространственное пересечения,
-Соответствие каких-либо полей, к примеру наименование или код.
Вопросы по ЦТП
 
Вспомогательный участок в конструкторском расчете не участвует. Это особенности конструкторского расчета. Констукторский расчет проводится только для сетей с одним температурным графиком, таким образом, если у Вас наблюдаются сети с ЦТП и после него подразумевается 4-х трубная сеть, расчет можно поделить на 3 этапа.
1) магистральные сети- Источник- ЦТП. Вместо ЦТП необходимо указать потребитель с общей нагрузкой или расходом.
2) квартальные СО- ЦТП потребители на СО.
3) квартальные ГВС- ЦТП потребители на ГВС.
Сортировка в справочнике через запрос
 
Если справочник подключен к полю, в конструкторе запроса, то не получится.
Такая возможность имеется если подключать таблицу из справочника к основному запросу путем связи 2-х таблиц.
см. пример
(связь можно выбрать 2 много к одному)
кадастровые границы
 
http://pkk5.rosreestr.ru:80/arcgis/services/Cadastre/CadastreWMS/MapServer/WMSServer
температура 2-го контура
 
<A HREF="http://www.politerm.com/zuluthermo/help/tables_ctp.htm" target="_blank">www.politerm.com/zuluthermo/help/tables_ctp.htm</a>
Страницы: Пред. 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 34 След.