Добрый день!
Делаю расчет водопроводной сети на случай пожаротушения.К наиболее удаленному от источника узлу ставим водопроводный колодец с гидрантом, расход воды тогда мы задаем по нормативам на пожаротушение (допустим 15 л/с).
Вопрос:
1. нужно ли снижать расход воды по потребителям на 30 % (или снижение расходов делаем только на случай аварий на сети? а к пожаротушению это не имеет не какого отношения и соответственно снижение мы ни какого ни делаем);
2. напор воды в водопроводном колодце с гидрантом должен быть не ниже 10 м, при этом напор у других потребителей может снизится меньше требуемого или мы все равно должны поддерживать заданное значение?
 
Anna_sam,

Согласно СП 8.13130.2009
Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности.

Пункт 5.12. Расчетный расход воды на тушение пожара должен быть обеспечен при наибольшем расходе воды на другие нужды:
Хозяйственно-питьевое водопотребление;
Нужды коммунально-бытовых потребителей;
Производственные нужды и т.д.

Согласно СП 31.13330.2012
Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

Пункт 11.44. Выбор диаметров труб водоводов и водопроводных сетей следует производить на основании технико-экономических расчетов, учитывая при этом условия их работы при аварийном выключении отдельных участков.
Диаметр труб водопровода, объединенного с противопожарным, принимается согласно СП 8.13130.

Пункт 11.6. При выключении одного участка (между расчетными узлами) суммарная подача воды на хозяйственно-питьевые нужды по остальным линиям должна быть не менее 70% расчетного расхода, а подача воды к наиболее неблагоприятно расположенным местам водоотбора – не менее 25% расчетного расхода воды, при этом свободный напор должен быть не менее 10 м.

Пункт 16. Дополнительные требования к системам водоснабжения в особых природных и климатических условиях.

Требования этого пункта должны выполняться только при проектировании систем в районах с сейсмичностью 7, 8, 9 баллов.

Пункт 16.14. Количество линий водоводов, как правило, должно быть не менее двух. Количество переключений следует назначать, исходя из условия возникновения на водоводах двух аварий, при этом общую подачу воды на хозяйственно-питьевые нужды допускается снижать не более чем на 30% расчетного расхода на производственные нужды – по аварийному графику.