RUS  ENG 

Предупреждение z607

Страницы: 1
RSS
Предупреждение z607
 
Добрый день! У меня при поверочном расчете выводится сообщение: Рабочая точка не на характеристике. Почему при расчете расход на выходе из насоса, а в свою очередь и завышенные показатели напора (т.к. давление определяется по зависимости Q-H), равняется суммарному расходу воды на потребителях? Как сделать так, чтобы расход в напорном патрубке насоса, равнялся его номинальному расходу?
 
Если на потребителях фиксированный отбор, то расход на источнике будет равен сумме расходов. Т.е. расход на насосе предопределен (если он не в кольцах стоит). При этом, если расход суммарный получившийся не соответствует характеристике насоса, то будет соответствующее предупреждение. В этом случае номинальному расходу насоса расход может быть равен только если совпадет с суммой на потребителях.
Если же считать с не фиксированным отбором, то сеть после насоса имеет некое постоянное сопротивление, и расход будет равен расходу в точке пересечения характеристики насоса с характеристикой сети (если такое пересечение существует).
В этом случае номинальному расходу насоса расход может быть равен только если расход в точке пересечения характеристик совпадет с этим расходом .
Это если не проводить дополнительного регулирования сопротивления сети.
Страницы: 1