Почему при выполнении поверочного расчета, программа обнуляет наименование источника на некоторых участках водопровода. Связность сетей проверял. Атрибуты начала и конца участка, геодезическая отметка, диаметр и материал трубы заполнены.
Обнуляет источники на участках водопровода
09.06.2014 16:12:16
|
|
|
|
09.06.2014 16:37:51
Видимо вода по этому участку не идет.
Какой в результате расчета на нем получается расход? |
|
|
|
10.06.2014 10:49:46
Постройте пьезографик и посмотрите, может на этом участке пьезометр в бугор упирается. Через бугор вода не пойдет
|
|
|
|
10.06.2014 10:57:53
Lyosha, Согласно пьезометрическому графику вода идет вниз.
Проверил на нескольких участках. В чем еще может быть причина? |
|
|
|
10.06.2014 11:03:51
Без данных трудно сказать. Вода там никуда не идет, т.к. расход ноль. Пришлите сеть на [email protected] Посмотрим.
|
||||
|
|
|||