Возникла проблема с давлением в обратном трубопроводе на задвижках линии ГВС внутреннего контура после ЦТП (схема №6). После наладочного и поверочного расчета программа показывает, что давление в обратном трубопроводе именно на задвижках на 3 триллиона метров ниже геодезической отметки. Проверял неоднократно давление в обратке и на источнике и на ЦТП, результат тот же самый. Если задвижки исключить проблема исезает, но хотелось бы смоделировать сеть как можно точнее. С чем может это быть связано?
Проблема с задвижками во внутреннем контуре ГВС после ЦТП
01.08.2006 08:23:40
|
|
|
|
01.08.2006 09:51:29
Видимо проблема в том, как заданы параметры задвижки. Либо степень открытия = 0, либо еще что-то. Пришлите сеть или ее фрагмент с этим ЦТП, посмотрим, ответим.
|
|
|
|
07.08.2006 11:22:18
Это связано с недавно допущенной ошибкой. Сегодня исправим.
|
||||
|
|
|||