Добрый день! Поясните пожалуйста, почему при наладочном расчете появляется подпор в обратном т/п системы отопления на выходе из ЦТП, хотя способ дросселирования задан "0", а в результатах наладочного расчета шайбы установлены только на систему ГВС? (Версия 8.0.0.8271u Дата сборки 23.08.2022)
Скрытый текст
Адрес
Наименование узла
ЦТП-УМЗ
Номер источника
1
Геодезическая отметка, м
104,77
Номер схемы подключения узла
17
Расчетная температура на входе 1 контура, °C
150
Расчетная температура на выходе 1 контура, °C
70
Расчетная температура на входе 2 контура, °C
70
Расчетная температура на выходе 2 контура, °С
150
Располагаемый напор второго контура, м
Напор в обратнике второго контура, м
Подпитка второго контура
Количество секций ТО на СО
0
Потери напора в 1-й секции ТО на СО, м
0
Количество параллельных групп ТО на СО
Рекомендуемый номер элеватора
0
Рекомендуемый диаметр сопла элеватора, мм
0
Расчетный коэффициент смешения
0
Фактический коэффициент смешения
0
Номер установленного элеватора
Диаметр установленного сопла элеватора, мм
Потери напора в сопле элеватора, м
Температура на входе 1 контура, °C
147,29
Температура на выходе 1 контура, °C
57,04
Температура на выходе 2 контура, °C
147,29
Температура на входе 2 контура, °C
69,12
Диаметр шайбы на под.тр-де, мм
0
Количество шайб на под. тр-де, шт
0
Диаметр шайбы на обр. тр-де, мм
0
Количество шайб на обр. тр-де, шт
0
Диаметр установленной шайбы на под.тр-де, мм
Количество установленных шайб на под.тр-де, шт
0
Диаметр установленной шайбы на обр.тр-де, мм
Количество установленных шайб на обр.тр-де, шт
0
Потери напора на шайбе в под. тр-де, м
Потери напора на шайбе в обр. тр-де, м
Диаметр шайбы на ГВС, мм
16,66
Количество шайб на ГВС, шт.
1
Диаметр установленной шайбы на ГВС, мм
Количество установленных шайб на ГВС, шт
0
Потери напора на шайбе ГВС, м
15,27
Температура холодной воды, °C
1
Температура воды на ГВС, °C
65
Располагаемый напор 2 контура ГВС, м
Напор в обратке 2 контура ГВС, м
Текущая температура холодной воды, °C
Количество секций ТО ГВС I ступень
Количество паралл. групп ТО ГВС I ступень
Потери напора в одной секции I ступени, м
Исп. температура на входе 1 контура I ступени, °C
Исп. температура на выходе 1 контура I ступени, °C
Исп. температура на входе 2 контура I ступени, °C
Исп. температура на выходе 2 контура I ступени, °C
Исп. тепловая нагрузка I ступени, Гкал/час
Расход 1 контура I ступени ТО ГВС, т/ч
0
Расход 2 контура I ступени ТО ГВС, т/ч
Тепловая нагрузка I ступени, Гкал/час
Температура на входе 1 контура I ступени, °C
Температура на выходе 1 контура I ступени, °C
Температура на входе 2 контура I ступени, °C
0
Температура на выходе 2 контура I ступени, °C
Количество секций ТО ГВС II ступень
Количество паралл. групп ТО ГВС II ступень
Потери напора в одной секции II ступени, м
Исп. температура на входе 1 контура II ступени, °C
Исп. температура на выходе 1 контура II ступени, °C
Исп. температура на входе 2 контура II ступени, °C
Исп. температура на выходе 2 контура II ступени, °C
Исп. тепловая нагрузка II ступени, Гкал/час
Температура на входе 1 контура II ступени, °C
Температура на выходе 1 контура II ступени, °C
Температура на входе 2 контура II ступени, °C
0
Температура на выходе 2 контура II ступени, °C
Расход 1 контура II ступени ТО ГВС, т/ч
0
Расход 2 контура II ступени ТО ГВС, т/ч
Тепловая нагрузка II ступени, Гкал/час
Расход сетевой воды на квартал после наладки, т/ч
15,93
Подключенная нагрузка на отопление, Гкал/час
1,19
Подключенная нагрузка на вентиляцию, Гкал/час
0
Подключенная нагрузка на ГВС, Гкал/час
0,38
Суммарный расход сетевой воды, т/ч
42,59
Расход воды в обратном тр-де I, т/ч
36,04
Располагаемый напоp на вводе ЦТП, м
37,93
Напор в подающем трубопроводе, м
180,45
Напоp в обpатном тp-де на вводе ЦТП, м
142,52
Давление в подающем трубопроводе, м
75,68
Давление в обратном трубопроводе, м
37,75
Напор в подающем тр-де 2 контура ЦТП, м
180,45
Напор в под.тр-де ГВС, м
157,80
Напор в обр.тр-де ГВС, м
142,50
Давление в под.тр-де, м
75,68
Давление в под.тр-де ГВС, м
53
Давление в обр.тр-де ГВС, м
37,70
Давление в обр.тр-де, м
53,01
Напор в обратном тр-де 2 контура ЦТП, м
157,78
Расход воды по перемычке, т/ч
0
Расчетная температура внутр. воздуха для СО, °C
20
Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/час
Расчетная максимальная нагрузка на ГВС, Гкал/ч
Наличие регулятора на ГВС
Балансовый коэффициент закр.ГВС
Расход в подающем I (калибровка), т/ч
Расход в обратном I (калибровка), т/ч
Способ дросселирования на ЦТП
0
Запас напора при дросселировании, м
Тип регулятора
Расчетная температура наружного воздуха, °C
-31
Текущая температура наружного воздуха, °C
-31
Среднегодовая температура воды в под. тр-де,°С
79,14
Среднегодовая температура воды в обр. тр-де,°С
48,64
Среднегодовая температура грунта, °C
6,99
Среднегодовая температура наружного воздуха,°С
5,30
Среднегодовая температура воздуха в подвалах,°C
10
Текущая температура грунта,°C
6,99
Текущая температура воздуха в подвалах,°C
10
Суммарный расход воды во 2 контуре ЦТП, т/ч
15,92
Тепловая нагрузка верхней ступени ТО ГВС, Гкал/час
Тепловая нагрузка нижней ступени ТО ГВС, Гкал/час
Потери тепла от утечек в подающем тр-де, Гкал/час
0,00
Потери тепла от утечек в обратном тр-де, Гкал/час
0,00
Потери тепла от утечек в сист. теплопотреб., Гкал/час