Моделирование работы элеваторного ИТП, Решение практических задач при элеваторном присоединении потребителей в случае когда рекомендуемый № и сопло элеватора не соответствуют номенклатуре завода изготовителя элеваторов
Добрый день! Подскажите существует ли в ZuluThermo (версия 8.0.0.7894u) возможность пересчета (моделирования фактического режима работы СО) в случае когда вместо рекомендуемого № и сопла элеватора устанавливается другое оборудование. Например: В результате наладочного расчета рекомендуется установить: элеватор №6 и сопло 18 мм, а фактически устанавливают элеватор №7 и сопло 22 мм, фактические гидравлические параметры на вводе равны расчетным. Как рассчитать (смоделировать) последствия после установки оборудования (не соответствующего расчету) и насколько они будут соответствовать факту? Корректировка расчетных значений в базе данных потребителя (№ элеватора и диаметр сопла) и после выполнение поверочного расчета, позволяет адекватно решить данную задачу?
Добрый день! В поверочном расчете есть опция, брать шайбы и сопла из наладки или ставить фактические. В фактические можете записать нужные номер элеватора и диаметр сопла, и с ними считать.
Если же ставить свое сопло в поле результата наладки, то первая же наладка значение перезапишет.