1. ZULU Thermo - Сервис - Единицы измерения установлено Давление - бар Вкладка Конструкторский - Узел подключения - Располагаемый напор и напор в обратном тр-де в каких единицах вводить? Там написано что в метрах.
2. При переключении единиц измерения "Высота здания потребителя" подписано "бар" - вводить в метрах или барах? Высота вроде.
3. Конструкторский расчёт - Расход на потребителях если ставить "По нагрузкам (откр. ГВС)" то считается как открытый или учитывается что выставлена схема с ТО (22), закрытая?
1. ZULU Thermo - Сервис - Единицы измерения установлено Давление - бар Вкладка Конструкторский - Узел подключения - Располагаемый напор и напор в обратном тр-де в каких единицах вводить? Там написано что в метрах.
2. При переключении единиц измерения "Высота здания потребителя" подписано "бар" - вводить в метрах или барах? Высота вроде.
3. Конструкторский расчёт - Расход на потребителях если ставить "По нагрузкам (откр. ГВС)" то считается как открытый или учитывается что выставлена схема с ТО (22), закрытая?
1. На вкладке Конструкторский сейчас в метрах. Для баров исправим
2. Высота здания для баров в барах. Правильней название поля переименовать. Если оставлять его в метрах, с пьезографиком будет сложней
3. В конструкторском схемы присоединения не считаются. Упрощенно берется. Просто нагрузка на разность температур. Можно конечно и обсчитывать, но тогда нужно вносить всю информацию по схеме присоединения (как для наладки). Сейчас такого нет.
Алексей Аширов написал: 3. В конструкторском схемы присоединения не считаются. Упрощенно берется. Просто нагрузка на разность температур. Можно конечно и обсчитывать, но тогда нужно вносить всю информацию по схеме присоединения (как для наладки). Сейчас такого нет.
Тогда я так понимаю что расход в трубопроводе как для открытой ГВС т.е. расход на отопление плюс открытый водоразбор?
Так понимаю это Qo_r, Qsv_r, Qgv_sred как они пересчитываются на температуру?
С расчетом по известным расчетным расходам понятно, это можно пересчитать на температуру, а с расчетом по известным расчетным нагрузкам как?
Температуры указаны на панели. Берется нагрузка и делится на разность температур. Все. По нагрузкам - это просто оценочное определение расхода, не являющееся каким-то законом. Подбор диаметров по средним нагрузкам на потребителях не всегда верен для проектирования. Нужно учитывать и максимальные нагрузки, какие-то поправочные коэффициенты, перспективу развития сети и т.д. Если кто-то у вас действительно собрался проектировать сеть, пусть свяжется по почте.