Здравствуйте. Программа версии 7.0.0.6418. Требуется подключить потребителей после ЦТП. Схема подключения ЦТП - независимая по отоплению с теплообменниками с погодным регулированием. ГВС - открытая с регулятором температуры в ЦТП. Вопросы: 1) Схему, соответствующую моим исходным данным, я не нашел. Пришлось подключить ЦТП по первой схеме и отдельно до ЦТП вывести трубопроводы ГВС с насосом без регулятора, а потребителям по ГВС присвоить схему 26, но без регулятора, соответственно программа ругается на температуру у потребителей более 100 градусов. 2) В руководстве описано, что у ЦТП есть признак погодного регулирования. В карточке ЦТП я такого признака не нашел. ЦТП со схемой 1 по умолчанию использует погодное регулирование? Если так, то откуда она берет текущую температуру н.в.? Или ее необходимо задать на источнике и в ЦТП? После расчета температура второго контура после ЦТП выше, чем по графику. Температура 1 контура по расчету 100,1/66,7 градус на температуру н.в. -9.6 градусов. 2 контур 82/62 градуса. График 150/70 1 контура , 95/70 2 контура. Расчетная температура -31 градус.