Добрый день. Помогите разобраться. Прорабатываем вопрос наладки тепловой сети. Проводим наладочный расчет: расчет проходит без ошибок - подбирает шайбы. Далее с этими шайбами проводим поверочный расчет. В результате выдает предупреждения у некоторых абонентов: "Опорожнение системы отопления, опорожнение системы ГВС ХХХ м." Строим пьезометр до такого потребителя, видим, что давление в обратном трубопроводе выше высоты здания с запасом, шайбы гасят напор в подающем и в обратном трубопроводах. Схема подключения "5", график 115/70.
т.к давление в обратном трубопроводе в данном случае выше высоты здания, по идее опорожнения ведь не наступает? Или я не прав? Что нужно сделать, чтобы эти предупреждения скорректировать? Стоит ли на них обращать внимание?