Здравствуйте. Расчетный температурный график тепловой сети 130/70, по ряду причин установили срезку на 115 градусах. Теперь хотят вновь перейти на проектный график, но перед переходом требуют произвести расчеты и определить изменение расхода сетевой воды при переходе со 115 оС на 130 оС как по всей магистрали, так и в определённых узлах при разных температурах наружного воздуха. Т.к. работаю на ТЭЦ (источнике), данных по районным сетям (схемы, нагрузки на отдельных потребителей и т.д.), принадлежащих тепловым сетям - нет. Можно ли для данного расчета вместо ЦТП использовать «Обобщенного потребителя» и как корректно задать тепловую нагрузку ? Система теплоснабжения открытая.
Моделирование режима тепловой сети при различных температурных графиках
29.09.2018 18:30:13
|
|
|
|