Добрый день!
Версия ПО: 8.0.0.6807u
Возникли затруднения с моделированием подключения потребителей ГВС.
Особенность заключается в том, что врезка трубопровода ГВС сделана в обратный трубопровод после терморегулятора ГВС. Для соблюдения санитарных норм температура сетевой воды (Т2) в обратном трубопроводе вынужденно поддерживается выше 60°С и при высоких температурах наружного воздуха эта схема «генерирует» завышенный расход сетевой воды. Попытки применить регуляторы, расцепить потребителей с нагрузкой отопления и ГВС и прочие манипуляции не помогли воссоздать режим в программе. Игнорировать таких потребителей невозможно, их немало в рассматриваемой СЦТ, и они существенно влияют на поведение системы.
Температурный график СЦТ 130-70. В СЦТ города подключение самое разнообразное: с открытой ГВС; закрытой, через ИТП с элеваторным узлами, ИТП с независимыми схемами, через ЦТП.
Схему подключения, которая вызвала затруднения, прилагаю.