Влияние расчетной температуры на входе в потребителя на расчетный сетевой расход, Как влияет расчетная температура на входе в потребителя на расчетный сетевой расход?
Как влияет расчетная температура на входе в потребителя на расчетный сетевой расход? Подключенная нагрузка различная: отопление, гвс, вентиляция. В сети порядка 1500 абонентов. Схемы присоединения так же различные. По моему мнению, на расчетный сетевой расход должно влиять: 1. температура на входе в потребителя (по расчету), 2. расчетная температура на входе/выходе системы отопления.
В тоже при изменении расчетной темп. сет. воды на входе в потреб. меняется сетевой расход на 3-4%.
Если вопрос касается расчетов, обязательно пишите, какой расчет вы выполняете - наладочный, поверочный и т.п. и какую версию программного обеспечения используете.
В общем случае, в наладке: На расход по контуру Источник - Потребитель, расчетная температура на входе в потребитель влияния оказывать не должна и не оказывает, т.к. при расчете потребителей участвует фактическая температура (с учетом остывания, при расчете с учетом тепловых потерь) на участке, на вводе в потребитель. В то же время эта температура нужна для сравнения фактического расхода, с расчетным и определения коэффициента - Относительный расход воды на СО(полезен при анализе результатов расчета).
В поверочном расчете, расход определяется по сопротивлению СО и шайбы и в принципе, все аналогично. Но в случае наличия средств автоматического регулирования (погодного регулятора) может изменяться, в меньшую сторону, т.к. в 8 версии регуляторы имеют ограничение максимального расхода (в долях от расчетного). Максимальный расход на регулятор определяется исходя из нагрузки и расчетной температуры на входе в потребитель.
В тоже при изменении расчетной темп. сет. воды на входе в потреб. меняется сетевой расход на 3-4%.
Требуется комплексный разбор ситуации и естественно уточнение:
Меняется в какую сторону
Какой вид расчета выполняете
Номер схемы подключения
Наличие регулятора температуры СО
Меняете расчетную температуру на входе только у этого потребителя или по всей сети