Необходим расчет с определенным расходом сетевой воды в наладочном расчете. Можно ли как то задать его? При попытке слелать его путем подбора температур входящей и выходящей сетевой воды на источнике и потребителях программа немного сдвигает температуру обратки, так что точная настройка расхода не получается. Можно что-то сделать ? 54 т/ч расход в системе определён
 
Здравствуйте!

Для чего делать Наладочный расчет с фиксированным расходом на источнике? Не совсем понятно, поясните пожалуйста!


Цель Наладочного расчета: Качественно обеспечить все системы теплопотребления (СО,СВ - расчетная температура вн. воздуха, ГВС - расчетный расход). Достигается данная цель путем установки дросселирующих шайб. Причем отдельно рассчитываются шайбы на СО, СВ на температуру самой холодной пятидневки, а ГВС на температуру полки (70 град.). По этому на расходы здесь смотреть нельзя. Сделайте Поверочный расчет с Текущими параметрами температуры (наружный воздух, темп. подающего трубопровода) равными Расчетным и поверьте получившиеся расходы.
 
Задавался похожим вопросом. Как же выполнить реальное моделирование теплогидравлических процессов?
Исходных данных для проведения расчетов обычно недостаточно (не все нагрузки, сопротивления и т.п.)
Но! Есть:
1. Сетевой расход, расход в реперных точках может быть измерен расходомером.
2. Т1, Т2, Р1, Р2 у потребителей известны.
В итоге получается, что значения есть, а мы их пытаемся получить в результате расчетов.
А информация неполная: договорные нагрузки (далекие от факта), о характеристике сети (зарастания), о теплоизоляции, о шайбах используется в качестве исходных данных.
Должно же число уравнений=число неизвестных...
Кто что думает?

ПС: не в целях рекламы, но порекомендую расходомер Tester Tuf-2000h Tm1. Измеряет расход на трубах старше 20 лет с шансом 80 % и погрешностью 10%. На новых трубах измеряет любой прибор.