Здравствуйте. Возможен ли наладочный расчет дроссельных устройств в ZuluThermo на циркулирующем трубопроводе потребителей ГВС? Считал ЦТП по 6-й схеме. После ЦТП ставил вспомогательный участок. Трубопроводы просчитываются на расход воды, удельные сопротивления и так далее на контуре греющей и нагреваемой воды. На потребителях ГВС стоит схема подключения № 26. Но шайбы на циркулирующий трубопроводов не просчитываются.
ГВС. Шайбы на обратку
15.11.2017 14:18:33
|
|
|
|
21.11.2017 09:27:57
Расход воды в обратке - 0 т/ч. В потребителе максимальная нагрузка ГВС указана 0,1 Гкал/ч, средняя - 0,024 Гкал/ч. Циркуляционный расход пересчитывается в среднюю нагрузку на ГВС?
Изменено: |
|
|
|
21.11.2017 09:46:16
Доля циркуляции какая указана?
|
|
|
|
22.11.2017 09:44:14
Доля циркуляции была указана как 0%. Поменял. Шайба высчитывается. Благодарю.
|
||||
|
|
|||