Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, что неверно. Есть температурный график на котельной 115/70, температурный график на ЦТП 115/70. При расчете вылезает ошибка: Ошибка ZD008: ID=8391 Неверное значение поля 'T3_r'-'Расчетная температура на выходе 2 контура, °С'.
Исходные данные по ЦТП:
Адрес ул. Титова, 20а
Наименование узла МТП-164
Номер источника 28
Геодезическая отметка, м 92.4
Номер схемы подключения узла 8
Расчетная температура на входе 1 контура, °C 115
Расчетная температура на выходе 1 контура, °C 70
Расчетная температура на входе 2 контура, °C 70
Расчетная температура на выходе 2 контура, °С 115
Располагаемый напор второго контура, м 53
Напор в обратном тр-де второго контура, м 128.4
Подпитка второго контура
Количество секций ТО на СО 1
Потери напора в 1-й секции ТО на СО, м 11
Количество параллельных групп ТО на СО 1
Рекомендуемый номер элеватора 0
Рекомендуемый диаметр сопла элеватора, мм
Расчетный коэффициент смешения
Фактический коэффициент смешения
Номер установленного элеватора
Диаметр установленного сопла элеватора, мм
Потери напора в сопле элеватора, м
Температура на входе 1 контура, °C
Температура на выходе 1 контура, °C
Температура на выходе 2 контура, °C
Температура на входе 2 контура, °C
Диаметр шайбы на под.тр-де, мм
Количество шайб на под. тр-де, шт
Диаметр шайбы на обр. тр-де, мм
Количество шайб на обр. тр-де, шт
Диаметр установленной шайбы на под.тр-де, мм
Количество установленных шайб на под.тр-де, шт
Диаметр установленной шайбы на обр.тр-де, мм
Количество установленных шайб на обр.тр-де, шт
Потери напора на шайбе в под. тр-де, м
Потери напора на шайбе в обр. тр-де, м
Диаметр шайбы на ГВС, мм
Количество шайб на ГВС, шт.
Диаметр установленной шайбы на ГВС, мм
Количество установленных шайб на ГВС, шт
Потери напора на шайбе ГВС, м
Температура холодной воды, °C
Температура воды на ГВС, °C 60
Располагаемый напор 2 контура ГВС, м 10
Напор в обратнике 2 контура ГВС, м 112.4
Текущая температура холодной воды, °C 5
Количество секций ТО ГВС I ступень 1
Количество паралл. групп ТО ГВС I ступень 1
Потери напора в одной секции I ступени, м 3
Исп. температура на входе 1 контура I ступени, °C 95
Исп. температура на выходе 1 контура I ступени, °C 90
Исп. температура на входе 2 контура I ступени, °C 70
Исп. температура на выходе 2 контура I ступени, °C 80
Исп. тепловая нагрузка I ступени, Гкал/час 1000