Добрый день! Я правильно понимаю, что галочка "гашение избыточного напора дроссельными шайбами" будет учитывать фактически установленные диаметры сопел элеваторов и наладочный расчет будет проводить без изменения диаметра сопла, а регулирование будет проходить только шайбами? При этом, какое сопло он будет принимать в расчет: рекомендуемое или установленное?
Наладочный расчет без изменения сопел элеваторов
31.10.2017 10:39:19
|
|
|
|
31.10.2017 11:20:00
Здравствуйте!
При выполнении Наладочного расчета с настройкой "Дроссельными шайбами", программа рассчитает рекомендуемые шайбы и элеваторам (номер элеватора и диаметр сопла элеватора), существующие параметры шайб и элеваторов в этом расчете не учитываются.
Изменено: |
|
|
|
02.11.2017 08:44:24
Благодарю за ответ!
А как посчитать наладку с учетом фактически установленных элеваторов? Одно дело заменить шайбу или сопло, а другое заменить сам элеватор. |
|
|
|