Здравствуйте. Прошу пояснить, каким образом происходит расчёт температур ВСО после элеватора. Непонятно, как у Вас формируется температура в элеваторе на выходе в ВСО и как расчитывается температура в обратке.
по расчёту ВСО
18.08.2017 09:54:25
|
|
|
|
18.08.2017 12:05:08
Здравствуйте, popov_aa Для определения тепловой нагрузки отопительной установки при любых расходах и температурах сетевой воды на входе в установку используется следующая зависимость: Данная формула предложена Е.Я. Соколовым и является универсальной для отопительных установок. Решается методом последовательных приближений. Формула под номером (4.31) источник: Е.Я. Соколов Теплофикация и тепловые сети. Температура сетевой воды на выходе из отопительной установки при любом режиме работы определяется по следующей формуле (4.34): |
|||
|
|
18.08.2017 12:16:01
Зулу по этой же формуле считает?
|
|
|
|
18.08.2017 13:08:10
Да. В ближайшее время добавим в описание |
|||
|
|
18.08.2017 13:26:43
спасибо за ответ в полном объёме
|
|
|
|
21.08.2017 08:50:54
Приветствую. Я извиняюсь. Исходя из вышеописанного, как происходит расчёт обратки и внутренней температуры?
|
|
|
|
21.08.2017 15:03:01
но изначально я задал вопрос: как зула расчитывает температуру сразу после элеватора, т.е. на входе в ВСО. Поясните, пожалуйста...
Изменено: |
|||
|
|
21.08.2017 15:43:54
Сразу после элеватора - это температура смеси расходов из подающего и перемычки (обратного). По гидравлическому расчету определяется расход на потребитель, определяется (с учетом коэффициента смешения) расход по перемычке. По этим расходам и температурам на входе и перемычке определяется температура смеси. Все это считается итерациями, численным методом. |
|||||
|
|
21.08.2017 16:38:48
понял...т.е. одной формулой это не описать, да?
|
|
|
|
21.08.2017 17:34:57
спасибо
|
||||
|
|
|||