Шайба на подаче перед элеватором

Страницы: 1
RSS
Шайба на подаче перед элеватором
 
Здравствуйте. На отдельно взятых потребителях по 2-й схеме в наладочном расчете не высчитывается шайба на подаче перед элеватором. Максимальный напор, гасимый соплом элеватора(в долях от минимального необходимого), в настройках расчета равна значению "1", минимальный диаметр сопел и шайб в настройках равен значениям "3". Пробовал уменьшать минимальное значение сопел и шайб в настройках до "1" - результат тот же. Нагрузки на потребителя на этих потребителях вроде и не совсем маленькие Q1=64000 кал/ч и Q2=47000 кал/ч. Если нужно - могу скинуть скриншот потребителей. На остальных же потребителях сети все считается нормально.
 
1) Может там шайба и не нужна. Проанализируйте располагаемый напор на вводе, посмотрите значение в поле "Напор на регуляторе давления СО, м" - это то, что должно быть перед элеватором.

2) Может ненароком закрался регулятор отопления или регулятор расхода. Посмотрите, что у Вас в поле "Признак наличия регулятора на отопление"
 
Dmitry,
1). Вы считаете, что шайба там нет нужна, если температура подачи и обратки после узла смешения и сам коэффициент смешения меняются, за ними и расход воды на систему отопления?
2). Регулятора на отопление нет, значение стоит верно.
 
коэффициент смешения зависит только от геометрических свойств элеватора, это к слову о последующем поверочном расчете, с учетом установленного элеватора.

В вашем случае меняется значение поля Расчетный коэффициент смешения? Если меняется он, то происходит корректировка сопла, видимо для гашения избыточного напора. Нужен слой, направьте его на [email protected] и укажите id проблемных потребителей.
 
Значение поля "Расчетный коэффициент смешения" меняется. Слой вышлю после согласования с руководством. Спасибо.