RUS  ENG 

Расход теплонсоителя

Страницы: 1
RSS
Расход теплонсоителя
 
добрый день, подскажите,с чем может быть связано,что имея расчетную тепловую нагрузку (допустим 0,2Гкал/ч) и температурный график 110-53 можно узнать расход по известной всей формуле G=0.2*1000/(110-53) и получить 3,5 т/ч, но программа считает и получается 9,6т/ч. Данные все внесены верно в свои ячейки
 
Если коротко, то:

Наладочный расчет - моделирование расчетного режима. Данный расход можно получить в именно выполняя его. Необходимо указать правильную схему подключения, температурные параметры и производить расчет без учета тепловых потерь. В данном случае, если у абонента наблюдается избыточный располагаемый напор, будет произведен подбор шайбы.

В поверочный расчет - различных режимов функционирования системы теплоснабжения. Расход на потребителя будет определяться:
- наличием располагаемого напора и принципом работы средств автоматизации потребителя. Регулятор расхода поддерживает постоянный расход, определенный в наладочном расчете, регулятор отопления поддерживает температуру внутреннего воздуха.
- наличием располагаемого напора и сопротивлением СО, шайбы и элеватора(если он есть).
Страницы: 1