Насосная станция
23.06.2016 11:26:23
Особенности теплового пункта учитываются при выборе схемы подключения потребителя (Задачи\Номер схемы подключения)
Посмотрите схемы 36, 38, 40, 42 |
|
|
|
23.06.2016 12:00:18
Lyosha, У меня почему-то только 35 схем подключения отображается...
|
|
|
|
23.06.2016 13:25:04
Обновите версию.
|
|
|
|
23.06.2016 14:05:50
Lyosha, Благодарю, помогло!
|
|
|
|
31.01.2017 08:32:12
Доброе утро! С нетерпением ждем Вашего ответа. Надеемся, что Вы поможете понять, в чем нами допущена ошибка.
|
|
|
|
31.01.2017 11:37:47
EvAlStep, здравствуйте!
Следует проверить: 1) Как изображена насосная станция- направления входящего и выходящего участка. 2) Каким способом моделируется работа насосной станции (напором насоса, маркой). От способа задания зависят и исходные данные! Если есть возможность, пришлите скриншоты или слой с проблемной насосной ([email protected] с пометкой для Романа) |
|
|
|
31.01.2017 12:37:19
Добрый день! Пожалуйста напишите ответ на сайте, т.к. в почтовом сообщении Ваш ответ к сожалению не читается.
|
|
|
|
31.01.2017 12:42:41
Возможно с Вами связаться по телефону?
|
|
|
|
31.01.2017 13:07:56
EvAlStep, свяжитесь по любому из указанных ниже телефонов:
+7 (812) 767-0352 +7 (812) 767-0353 +7 (812) 766-6728 |
|
|
|
31.01.2017 14:57:12
Мы отправили Вам скрины и пьезографики насосной по электронной почте. Пожалуйста помогите, ответьте сегодня.
|
|
|
|
31.01.2017 15:25:38
С рабочего телефона не имеем возможности Вам дозвониться, не могли бы вы позволить позвонить или написать Вам на вотсап? Сбросьте пожалуйста номер в почту. Заранее благодарны!
|
|
|
|
22.03.2018 13:36:16
Регулируемый параметр - напор, заносится с учетом геодезической отметки.
при 2 кГ/см2 = 20 + 159.48. Для ускорения расчетов, в качестве коэффициента пропускной способности в модели можно указать 100000 и более, исходя из условия что данное устройство подобрано верно и всегда будет в зоне регулирования. Пример использования регуляторов можно посмотреть здесь:C:\Program Files (x86)\Zulu 8.0\Examples\Thermo\Nasos\ Останутся вопросы, обращайтесь на почту |
|
|
|
23.03.2018 15:47:56
Ответил на почту.
изменили точку регулирования и все заработало. |
||||
|
|
|||