Здравствуйте, возникла необходимость моделирования такой ситуации:
Источник тепловой энергии работает как станция выработки химически-очищенной воды. С него подается вода на другую котельную, которую, в нашем случае, мы изображаем как обобщенного потребителя. Вода подается по по участку трубопровода работающего только в режиме подачи. Требуется узнать замерзнет вода при движении или нет.
По модулю "Зулу Гидро" нет критерия тепловые потери, поэтому пробуем через "Термо"
 
Хорошо. А в чем вопрос?
 
Lyosha, какие параметры требуется ввести на источнике? При тех, которые я вношу, расчет ведется некорректно, получается, что теплоноситель не выстывает, а наоборот нагревается. Когда вношу среднегодовые температуры теплоносителя по подаче - ниже 50*С, то выдается ошибка
 
Добрый день!
Возникла проблема при работе двух совместно работающих источников.Работает основной источник ТЭЦ, в ZULU в свойствах источника - выделенный источник, параллельно работает малая котельная, в ZULU в свойствах источника - подпитка ограничена заданным значением. Но когда выводится окно для проведения расчета происходит так, что малая котельная над источником ТЭЦ, т.е. котельная, которая подпитывает основной источник, оказывается над ним. Должен ведь выделенный источник быть выше, а под ним котельная. Помогите понять в чем ошибка???
 
Здравствуйте!

Во вкладках Наладка, Поверка, Надежность модуля ZuluThermo нет разделения на главный и второстепенный Источник!
Идет разделение на несвязанные подсети, в которых верхний Источник (Условное название подсети) определяется произвольно.
Это не как не отразится на расчетах!
 
Цитата:
Добрый день!
Возникла проблема при работе двух совместно работающих источников...

Здравствуйте!
При параллельной работе нескольких источников на единую тепловую сеть, расходы сетевой воды в обратном трубопроводе тепловых сетей на каждом из источников рассчитываются программой в зависимости от потокораспределения по всей тепловой сети в целом.
В связи с этим, недостаточно задать величины давлений на выводах источников, необходимо добиться близкого к реальному потокораспределению хотя бы по магистральным трубопроводам. В этом случае, величина подпитки на каждом из источников сформируется "автоматически".
Страницы: 1