RUS  ENG 

Схема подключения ЦТП 21

Страницы: 1
RSS
Схема подключения ЦТП 21
 
Здравствуйте!

Требуется смоделировать геотермальный источник.
Источник с расчётной и текущей температурами 94 градуса.
За источником поставил ЦТП со схемой 21 с расчётной температурой на выходе 70 градусов, а за ней уже тепловую сеть.
Но не могу отрегулировать циркуляцию по перемычке - там нет ни шайб, ни диаметра, ни регулятора. Соответственно, обратка хлещет через перемычку и переохлаждает подачу.

Подскажите, как это решить, или вообще здесь нужно что-то другое.

Спасибо.
 
Регулируется обычно наладкой. А просто так эта схема работать не будет.
А то что мы реализовали возможность стопроцентной подпитки без возврата воды, уже не нужно?
 
Нужно! Спасибо огромное, это абсолютно необходимо.
А со схемой я разобрался. Неправильно задавал располагаемый напор на источнике перед ЦТП, отсюда и невозможность нормально регулировать коэффициент смешения шайбой.
Страницы: 1