RUS  ENG 

наладка сети

Страницы: 1
RSS
наладка сети
 
Добрый день!
У нас стоит задача выполнить наладку гидравлического режима тепловой сети. Необходимо подобрать шайбы на потребителях. При выполнении наладочного расчёта программа сообщает о нехватке напора на источнике 200 метров и ,соответственно, пишет, что наладка не завершена. Мы хотим поставить несколько насосных станций на магистралях, но возникает проблема - повышение давления в обратке у некоторых потребителей, подключенных к тепловой сети по зависимой схеме. Гидравлически изолировать потребителей нельзя, что можно предпринять в связи с этим?
 
Чтобы что либо рекомендовать, надо видеть данные.
Можете выслать на: [email protected]
Для начала разберитесь в причине нехватки этих 200 м это много, посртойте график пьезометрического давления.

Если давление в обратной линии у потребителя при работе тепловой сети превышает допустимое для при­боров систем отопления, на этой линии могут быть установлены подкачивающие насосы.
Страницы: 1