Расчёт ГВС с учётом коэффициента неравномерности
 
Здравствуйте.

Создаю новую сеть.
Добавляю источник, участок, узел, из узла два участка к двум потребителям.
Все геодезические отметки 0.
На источнике: расчётная (и текущая) температура носителя 60, холодной воды 5, наружного воздуха -25, располагаемый напор 25, напор в обратке 0.
Длина всех участков по 1000, шероховатость 1, коэффициент местных сопротивлений 1.
Потребители подключены по схеме 26. Расчётная нагрузка ГВС на каждом 0,01, число жителей - по 150. Температура холодной воды 5, температура ГВС 60.

В настройках поверочного расчёта указываю учёт неравномерности потребления горячей воды, например, по СП; расчётная нагрузка - средняя.

Всем трубопроводам назначаю диаметр 0,04 или больше, произвожу расчёт. В результате суммарный расход на источнике 1,564 т/ч, на потребителях по 0,9364.
Меняю все диаметры на 0,03 и менее. Пересчитываю, вижу предупреждения о разнообразной нехватке напоров, это понятно. Но при этом расход на источнике вырастает до 1,873, то есть до простой суммы расходов на потребителях!
Это не позволяет оценить ситуацию, так как, похоже, при нехватке пропускной способности гидравлика считается без учёта неравномерности, то есть на неправильные расходы! Соответственно, потери ближе к источнику ещё более завышены.

Кстати, насчёт смены диаметров. Почему-то при смене диаметров с 0,03 на 0,04 мне приходится выполнять запрос CHANGETO дважды. Вроде всё применяется с первого раза, свойства участка показывают всё правильно (поправка: я не прав, и свойства показывают, что запрос с первого раза не выполнился), но расчёт не даёт новых результатов. А после двухкратного запроса всё работает как часы.
 
Пришлите сеть. Первый и второй варианты. Посмотрим.