Здравствуйте, подскажите пожалуйста почему может происходить зацикливание поверочного расчета? У меня несложная схема с парой ЦТП. При проведении поверки почему то в окне расчета выскакивает один и тот же потребитель, я дождался до 30000 раз. Если его отключить вылезает уже другой такой же. Интересуют причины такого поведения программы впринципе
Зацикливается расчет
25.06.2013 12:55:44
|
|
|
|
25.06.2013 14:06:21
Отправил вам на [email protected] мою схему, посмотрите в чем может быть проблема? Сейчас у меня там стоит 3 яя схема и не хватает напора из-за завышенного значения расхода в подающем трубопроводе до ЦТП. (должен быть около 400)
|
|
|
|
25.06.2013 15:47:20
все связано с тем что Вы неправильно указали истытательные параметры на параллельную ступень теплообменника ГВС.
И дополнительно, при задании испытательной нагрузки не учли коэффициенты изменения нагрузки на ГВС у потребителей. http://politerm.com.ru/zuluthermo/help/TO.htm |
|
|
|
26.06.2013 17:40:19
1) Потребителям СО изменить схему на 4.
2) Температура воды на входе в потребителей ГВС 65. 3) На ЦТП поставьте регулятор температуры ГВС. |
||||
|
|
|||